VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Tomas Englund skrivet 19 januari 2015, 21:09:14
-
Har en IVT 6 installerad -09. Frågor: måste fylla på köldvätska med jämna mellanrum, vad är normalt? När ska elpatronen gå in, - 8 ute, tycker den slår in tidigt.
/ Hälsningar T
-
Brine ska man inte behöva fylla på antagligen har du en läcka och brinen luktar sprit så lukta runt vp. När elpatron går i beror på inställningar men mest på hur vp är dimensionerad. -8 kan ju vara ok beroende på vart huset ligger men generellt har nyare installationer kraftigare vp.