« skrivet: 10 april 2012, 10:42:29 »Det spelar ingen roll vilken deltaT man har, om värmepumpen kan värma upp till sin egen maxtemp, och du sedan tillför mer energi efter kompressorn så kommer den att lösa på HP-pressostaten när vattnet cirkulerat ytterligare ett varv och vbr blir högre.
Ponera att du kör en 10 kW kompressor kontinuerligt och får då 65/55 på vbf/vbr, och att detta är gränsen för vad som är möjligt utan att den löser på HP-pressostaten.
Tillför sedan ytterligare 10 kW med en oljepanna, då får du ca 75 grader på vbf, och när vattnet cirkulerat så kommer du att få tillbaka vatten på vbr som är kanske 62-63 grader, när kompressorn värmt den med sina 10 grader så kommer HP-pressostaten obönhörligen att lösa ut.