Om du kopplar bort den yttre pumpen sänks flödet och effekten från radiatorerna minskar, då måste kurvan istället höjas, och du förlorar lika mycket som du sparar, +/- 0.
Sen finns det även andra fördelar med bypass och yttre pump,
tex flöde på radiatorer under varmvatten laddning med korrekt temp på returgivaren gt1, så inte vp slår av efter vv-laddning för att sedan vilja starta igen efter 1 min. Lite mindre risk för knäppningar tack vare blandningen.
Om jag kopplar bort den yttre pumpen tänkte jag ju även skrota by-passen och installera en ny intern pump. Samma flöde över radiatorerna men ett högre flöde över värmepumpen. Detta skulle ge en lägre framledningstemperatur och därmed minskat kompressorarbete. Optimalt DeltaT VB cirka 6-8°C enl. diskussioner på detta forum
Flöde över radiatorer även vid varmvattentillverkning verkar ju vara den enda fördelen med inkopplingen..
Jag tänkte testa att ställa ner den externa pumpen som ett första steg. Hoppas att det ska bli ett lägre flöde genom shuntledningen då.