Titel: VV Beredning
Skrivet av: Chessy skrivet 29 april 2011, 15:29:05
Min pump IVT E7 HT+ Gör varmvatten mest hela dagen inställd på 45 grader stoppar vid 42 startar om med fördröjning 244sek  åtskiliga gånger under dagen. Sommar 1:14 stäld på 15 grader. installationen Två år om en månad.

Tacksam för råd
MVH Schunne
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Carl N skrivet 29 april 2011, 19:18:40
Om du tycker den startar ofta så är det troligen växelventilen som läcker genom.
Man kan prova att ta loss motordelen och motionera den på piggen som sticker ut.
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Kapten skrivet 29 april 2011, 19:33:47
Hur kommer det sig att det ar sa usel kvalitet pa vaxelventiler?
Manga tradar pa forumet hanvisar till vaxelventilproblem. Finns det vaxelventiler med battre funktion eller ar det en fraga om sligage som inget haller for?
Motioneras gors val aret runt anda av bruket av VP, eller star den still langa perioder?
Vaxelventiler maste anses vara en viktig kugge i VP-anlaggningar och skulle onskas fungera oklanderligt.
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: boax skrivet 29 april 2011, 21:06:13
Skippa växelventilen installera CTC
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Carl N skrivet 30 april 2011, 07:23:48
Det kan också handla om att det finns mycket klägg kvar i systemet, växelventilen är känslig mot detta.
Värmesystemet bör spolas rent ordentligt vid installation av värmepump med växelventil.
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Remo skrivet 30 april 2011, 22:42:35
Hur kommer det sig att det ar sa usel kvalitet pa vaxelventiler?
Manga tradar pa forumet hanvisar till vaxelventilproblem. Finns det vaxelventiler med battre funktion eller ar det en fraga om sligage som inget haller for?
Motioneras gors val aret runt anda av bruket av VP, eller star den still langa perioder?
Vaxelventiler maste anses vara en viktig kugge i VP-anlaggningar och skulle onskas fungera oklanderligt.

Det finns ventiler med bättre funktion : http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Chessy skrivet 09 maj 2011, 19:36:33
Hej!
Min sevicekille har bytat växelventil. Men det spökar fortfarande Inställd temp 48 grader stoppar vid 44,8 grader Start om 300 sek kommer upp på displyen. så håller det på om och om igen vad är det för fel?????

Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Carl N skrivet 09 maj 2011, 21:17:10
Nån tempgivare som visar galet?
Läs av alla tempgivare vid VV-laddning?
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: ORAKLET skrivet 09 maj 2011, 22:17:04
Vad gjorde servicekillen? Kollade han inte att maskinen fungerade innan han åkte?  Känns som om det vore bra om han gjorde det :)
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: måle10 skrivet 10 maj 2011, 10:53:05
Men vad händer om du ställer sommar temp från 15 till 17 grader, Blir det någon skillnad . Hade du samma problem i vintras.
Verkar som något bryter vv-produktionen om det är fel på någon givare eller något annat som bryter.
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Remo skrivet 10 maj 2011, 12:15:18
Gör som Carl N skriver, annars har VP ORAKLET alldeles rätt i sin påpekande killen borde ha kollat
att pumpen fungerade innan han åkte därifrån. 
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Håkke skrivet 10 maj 2011, 17:30:15
Är väl ingen VP expert, men kan inte detta problem bero på felaktig givare hetgas? Om den visar för mycket finns det väl en funktion som slår av kompressorn för att skydda den mot för hög temp?
 
Nåt triggar ju, om jag förstått TS rätt, att den stoppar och startar direkt efter 300 sek och det måste väl vara nåt larm som stoppar och nollställer?  Tror inte vxv spökar i detta fall , då skulle väl inte Rego tala om att start sker om 300 sek direkt efter stopp.


Kanske rentav dåligt med köldmedium så hetgas går hög ?

Hoppas det löser sig innan garantin går ut.

Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 maj 2011, 22:52:21
Om det är Rego 800 så startar den inte igen efter ett hetgaslarm förr än det har blivit 2 gader varmare ute än när larmet inträffade + ordinarie startfördröjning.
Kolla om du har några larm i loggen.
Titel: SV: VV Beredning
Skrivet av: Chessy skrivet 11 maj 2011, 08:34:04
Nån tempgivare som visar galet?
Läs av alla tempgivare vid VV-laddning?

Tempgivaren hade dragits av på beredaren pga tråden för var för kort (buntad med andra kablar) Lätt åtgärdat och allt funkar igen med ny växelventil!!

Tack för hjälpen