Växelventilen är ok, den står i läge "B" (värme) på bilden.Kontrollera hur mycket tillsats som är inkopplad (meny 5.2). 1/3 är 3kW, 2/3 är 6kW och 3/3 är 9kW.Kontrollera meny 8.1 (Tillskottsfördröjning). Standard är 60 minuter.Kontrollera sedan meny 8.3.4 (Ramptid öppna). Standard är 20 minuter och en längre tid ökar tillslagstiden för effektstegen.Om endast 1/3 tillskott tillåts och det inte räcker så måste meny 5.2 ändras till 2/3. Då minskas också tiden för tillslag av 1/3 till hälften.
Jodå, jag förstår.Har monterat ett hundratal Bosch med samma ventil. Jag tolkar TS info om att det är det svarta strecket på röda ratten som har 3 olika lägen. Men det kan vara feltolkat från min sida. D