Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nybliven gÃ¥rdsägare med markvärme  (läst 9185 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad m800sweden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nybliven gårdsägare med markvärme
« skrivet: 24 januari 2014, 18:57:08 »
Vi har köpt en gård för ca en månad sen, har en Nibe f1226 8 kw markvärmepump i gårdshuset (golvvärme) med kulvert till storhuset (radiatorer) och till stallet (fläktkonvektor och två radiatorer). Även vvc till storhuset.
Jag märkte till en början att det knäppte mycket i klammrena för rören när värmeproduktion slog till. Kring nyårsveckan hade vi kring -30 och då räckte inte värmen till, fick ha ca 17 grader i huset hur vi än höjde grader och justerade kurvlutningar osv. Lossade ställdonet till växelventilen och snurrade på spindeln och nu verkar det producera mer värme än förut, dock kommer ärvärdet (visst är det den faktiska temperaturen på framledningen?) inte upp till börvärdet (är det det av värmepumpen beräknade framledn.värdet?) Vad kan det bero på eller ska det finnas en diff där?? Klarar pumpen helt enkelt inte riktigt behovet eller? Kan nämna att jag har en större cirkpump för värmen installerat också
Lite loggsiffror vid -25:
beräknad framled. 59,9
gradminuter -160 (kan nån förklara detta med gradminuter på dagisnivå, jag får inget begrepp om det?)
kb in 0,0
kb ut -2,6
Framledn. 40,2
Returledn. 34,1
hetgas 75,8
vätskeledning 34,2
suggas 2,1
kondensor fram 37,8
Elpatron brukar gå på max, dvs 9kw. kan nog ändras lite men ids ju inte stå hur länge som helt o kolla på det :)
Jag har ingen rumsgivare men ska inhandla det snarast, och en fråga om vvc-pumpen som har konstant ström via stickpropp, kan jag koppla 220v från värmepumpen i nån plint och använda dess styrning?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2014, 19:02:07 »
Är värdet är temperaturen nu, och börvärdet är det värde den vill komma till för att kunna börja räkna ned gradminuterna. Gradminuterna kommer av att säg, är värdet är 20 men bör värdet är 40 så kommer gradminuterna att öka med 40-20=20 per minut fast negatift. Efter 2 minuter är gradminuterna -40. Efter 8 minuter är det -160 o.s.v. Då beror det på vad du har ställt som start av pumpen? Då den kommer till samma värde startar den.
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 19:04:13 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad m800sweden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2014, 19:07:45 »
Okej, pumpen verkar gå konstant nu när det är så kallt, så det är alltså bara vid sån väderlek när pumpen kan stanna (mindre värmebehov alltså?) och det är med gradminuterna den vet när den ska starta?

aktuellt värde -160
start av kompressor -40gm
start tillsats -60gm
diff mellan tillsatssteg 20gm
dessa värden är det förra ägaren haft
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 19:10:56 av m800sweden »

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2014, 19:08:57 »
VVC-n är väl tänkt att gå hela tiden, annars kunde du ju vara utan :)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2014, 19:10:15 »
Vi har köpt en gård för ca en månad sen, har en Nibe f1226 8 kw markvärmepump i gårdshuset (golvvärme) med kulvert till storhuset (radiatorer) och till stallet (fläktkonvektor och två radiatorer). Även vvc till storhuset.
Jag märkte till en början att det knäppte mycket i klammrena för rören när värmeproduktion slog till. Kring nyårsveckan hade vi kring -30 och då räckte inte värmen till, fick ha ca 17 grader i huset hur vi än höjde grader och justerade kurvlutningar osv. Lossade ställdonet till växelventilen och snurrade på spindeln och nu verkar det producera mer värme än förut, dock kommer ärvärdet (visst är det den faktiska temperaturen på framledningen?) inte upp till börvärdet (är det det av värmepumpen beräknade framledn.värdet?) Vad kan det bero på eller ska det finnas en diff där?? Klarar pumpen helt enkelt inte riktigt behovet eller? Kan nämna att jag har en större cirkpump för värmen installerat också
Lite loggsiffror vid -25:
beräknad framled. 59,9
gradminuter -160 (kan nån förklara detta med gradminuter på dagisnivå, jag får inget begrepp om det?)
kb in 0,0
kb ut -2,6
Framledn. 40,2
Returledn. 34,1
hetgas 75,8
vätskeledning 34,2
suggas 2,1
kondensor fram 37,8
Elpatron brukar gå på max, dvs 9kw. kan nog ändras lite men ids ju inte stå hur länge som helt o kolla på det :)
Jag har ingen rumsgivare men ska inhandla det snarast, och en fråga om vvc-pumpen som har konstant ström via stickpropp, kan jag koppla 220v från värmepumpen i nån plint och använda dess styrning?
Gradminuterna måste troligtvis sjunka mera för att elspetsen ska hjälpa till default runt gm-400 men verkar konstigt att den inte stog på mera minus nu eftersom framledningen ligger så mycket lägre än börvärde har du startat om vp nyss ? Tror 1226 har usb loggning stoppa in ett usb minne i vp och logga varje minut i ett dygn så ser man hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad m800sweden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2014, 19:16:13 »
tycker den står på -160 varje gång jag kollar.. kan det vara nåt i service menyn som jag bör se över?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2014, 19:17:46 »
Med de värden du uppgav borde den sjunka med -20 varje minut om pumpen går
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014, 20:01:55 »
Okej, pumpen verkar gå konstant nu när det är så kallt, så det är alltså bara vid sån väderlek när pumpen kan stanna (mindre värmebehov alltså?) och det är med gradminuterna den vet när den ska starta?

aktuellt värde -160
start av kompressor -40gm
start tillsats -60gm
diff mellan tillsatssteg 20gm
dessa värden är det förra ägaren haft

med dessa inställningar borde alla tillsattssteg vara igång ganska tidigt.

Menar du att den står kvar på -160 och att elpatronen inte går igång? Har den slagit i från på grund av överhettning eller något?

Vet du hur mycket du har ökat kurvan, jämfört med föregående ägare?

Har du termostater aktiva någonstans?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad m800sweden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2014, 20:16:01 »
Nej elpatronen går nu på max (ibland ser jag att den är inkopplad på lägre effekt), ska ta och stoppa in ett usb minne å se hur det loggas.. Jag har tagit bort alla termostater och ska injustera så jag får de temperaturer vi vill ha i de olika rummen (fullt öppna i varmaste rummen), sen får jag justera kurvan (lutning?) vid varmare väderlekar så det inte blir för varmt överlag.
Kan nämna att jag är röris själv men har inte hållit på så mycket med injusteringar av värmepumpar (vilket jag nu alldeles säkert kommer att bli duktig på) :P

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2014, 20:27:20 »
Hur mycket yta värmer du? Du har en massa olika platser du värmer via samma pump.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad m800sweden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2014, 20:38:08 »
Bostadshuset är en norrbottensgård på ca 136 kvm, lillhuset med golvvärme har jag inge kvadratmeter på, kan kika det imorgon, skulle gissa på kring 50-60kvm. Stallet är hyfsat stort med 6 boxplatser så skulle tippa kring 80-90kvm, men där försöker vi hålla kring 5-10 grader

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2014, 21:18:12 »
Om eltillskott är aktivt så måste du öka kurvan för att få tillräckligt varmt inne.
Om eltillskott inte är aktivt så kommer du att få allt kallare inne ju kallare det blir ute när det är så kallt att värmepumpens kompressor inte längre räcker till för att hålla värmen på önskat värde.

En värmepump dimensioneras ofta för att ge en effekt som täcker för typ 98% av årets alla dagar, men när det är som kallast behövs eltillskott.
Har man eltillskottet avstängt blir det kallt inne när det är (som kallast) kallt ute.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2014, 21:24:00 »
För lite gm minus för att elpatron ska hjälpa till och 20 grader under framledningens börvärde  Sc:,h ordna en logg sÃ¥ syns det nog vad som är knas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2014, 21:25:29 »
Om kurvan är låg så blir det så.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nybliven gårdsägare med markvärme
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2014, 21:29:16 »
Hur kan framledningen ligga 20 grader under framledningens börvärde för att kurvan är lÃ¥g  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren