Har problem med min externa cirkulationspump (bypasen)Det verkar som om vattnet grå åt fel håll i bypasen. Lika varmt vatten på utgående vatten som tempen i hela bypasledningen. Pumpen funkar annars bra inga larm. DeltaT ca 6-7 grader på varma sidan. Har strypt bypasen, svagt flöde igenom men åt fel håll när v-pumpen kör ut värme i systemet. När varmvatten tillverkas går vattnet det åt rätt håll.  Tillskott av el vid ca -10 graderKör den externa cirkpumpen på läge 3 den interna i pumpen på 1. Vad göra?
Kolla tempen på GT1 och GT9GT9 skall ej vara högre än GT1 för då backar flödet i bypassen.Med en inställning på 3 på yttre cirk och 1 på inre borde det vara omöjligt nästan.Om det inte är ettrörs eller väldigt trögt värmesystem alt. för liten yttre cirkpump.
Du It Muppen, ser att du har -8.2 grader ute nu? Var bor du? Här i kungliga huvdstaden är det 5 grader varmare!/APappaledig It Mupp
Citat från: Jocke montör skrivet 10 februari 2006, 22:40:55Kolla tempen på GT1 och GT9GT9 skall ej vara högre än GT1 för då backar flödet i bypassen.Med en inställning på 3 på yttre cirk och 1 på inre borde det vara omöjligt nästan.Om det inte är ettrörs eller väldigt trögt värmesystem alt. för liten yttre cirkpump.Jag har ingen bypass såvitt jag vet i min installation, men ändå har jag ett högre värde på GT9 än på GT1 Varför?Edit: Hmm iaf sitter ingen extra extern cirkpump, finns det 2 st för VB inne i pumpen tro?Edit igen: 1,3-1,4 grader högre på GT9
Min GT9 är också alltid högre än min GT1. Jag har rengjort silen & kör yttre CP på 3 & inre på 2. Men skillnaden består även om jag kör inre på 1.Alla element är vidöppna.Har lagt till ett lager aluminiumfolie runt givaren ( GT1 ) & isolerat den ytterligare utöver det som rörisen isolerade, men ändå, ständigt lägre temp än GT9.Är det dags att ringa rörisen nu & be dom byta?
Är det ett ettrörssystem?I så fall så kan man bli tvungen att sätta en backventil på bypassen eftersom en del ettrörssystem har ett väldigt flödesmotstånd.
Citat från: Jocke montör skrivet 15 februari 2006, 18:11:40Är det ett ettrörssystem?I så fall så kan man bli tvungen att sätta en backventil på bypassen eftersom en del ettrörssystem har ett väldigt flödesmotstånd.Varför monterar man inte alltid en backventil i bypassen?Kostnaden kan ju inte vara den avgörande faktorn, eller?
JockeNu vet jag inte riktigt vad ett ettrörssystem är för något, men kan tänka mig att alla elementen sitter i serie i ett sådant. I så fall är det inte ett ettrörssystem eftersom det grenar ut sig både lite här & där.Om jag roar mig med att titta runt lite på t.ex husdata så verkar det inte ovanligt att GT9 har högre temp än GT1. Men det känns som om det blir lite svårt att optimera om man inte vet vilka givare som stämmer och vilka som ljuger... pieceVar får man tag i silverpasta? Ska jag kanske ringa installatören & be honom smeta dit lite eller ska givaren klara sig utan? Min installatör smetade inte heller dit nån pasta.
Den behövs bara i vissa ettrörssystem. I övriga fall så vill man att möjligheten för cirkulationen ska kunna backa i bypassen ska finnas.
Citat från: Jocke montör skrivet 15 februari 2006, 20:57:28Den behövs bara i vissa ettrörssystem. I övriga fall så vill man att möjligheten för cirkulationen ska kunna backa i bypassen ska finnas.När vill man kunna få backflöde genom bypassen? ...
Jocke:Det skiljer inte så mycket 1/2 - 1 grad, men alltid till GT9's fördel.Värmepumpen är en HT+C9:a & yttre CP'n en standard Grundfos UPS 25-40 130. Jag har som sagt provat både med VPn's CP på 1 & 2 men alltid med den yttre på 3.piece:sån pasta har jag nog liggande i nån låda... ska prova jag med.
Efter en halv tub silverpasta och lite rörisolering sÃ¥ tycks GT1 stÃ¥ pÃ¥ 0,1 gr mer än GT9 Märkligt att man själv ska behöva hÃ¥lls med sÃ¥dant här.Undrar just hur min kurva funkar nu, dags att ändra igen lagom som allt funkade braÂ
Citat från: Carl N skrivet 15 februari 2006, 22:01:39Citat från: Jocke montör skrivet 15 februari 2006, 20:57:28Den behövs bara i vissa ettrörssystem. I övriga fall så vill man att möjligheten för cirkulationen ska kunna backa i bypassen ska finnas.När vill man kunna få backflöde genom bypassen? ... För att klara mindre flödesvariationer i värmesystemet utan att högtryckspressostaten löser ut.Normalt sett vill man ha lika eller större flöde vid värmedrift
Citat från: Jocke montör skrivet 16 februari 2006, 17:19:49Citat från: Carl N skrivet 15 februari 2006, 22:01:39Citat från: Jocke montör skrivet 15 februari 2006, 20:57:28Den behövs bara i vissa ettrörssystem. I övriga fall så vill man att möjligheten för cirkulationen ska kunna backa i bypassen ska finnas.När vill man kunna få backflöde genom bypassen? ... För att klara mindre flödesvariationer i värmesystemet utan att högtryckspressostaten löser ut.Normalt sett vill man ha lika eller större flöde vid värmedriftDu menar om man vill kunna styra värmen med radiatortermostater. Har man inte bypass så löser högtryckspressostaten, man fattar att nått är fel och förhoppningsvis läser man :,v( och styr inte värmen med termostaterna.*Har man bypass så får man fler start/stopp men inga larm, fattar inget och kör på med termostater.* (*med IVT:s variant på styrning)
Citat från: piece skrivet 15 februari 2006, 19:06:14Efter en halv tub silverpasta och lite rörisolering så tycks GT1 stå på 0,1 gr mer än GT9 Märkligt att man själv ska behöva hålls med sådant här.Undrar just hur min kurva funkar nu, dags att ändra igen lagom som allt funkade bra Piece, så pasta och isolering gjorde +1,5 grader på GT1?Vad trött man blir, jag som var nöjd med en diff på 0,1 grader - betyder det at jag får +1,5 GT1 om jag gör pastatricket?
Efter en halv tub silverpasta och lite rörisolering så tycks GT1 stå på 0,1 gr mer än GT9 Märkligt att man själv ska behöva hålls med sådant här.Undrar just hur min kurva funkar nu, dags att ändra igen lagom som allt funkade bra