Möjligen kan man tänka sig att "bara" ha en extra cirk.pump utan shunt för radiatorvattnet,men då måste VP:s styrenhet känna till hur det är gjort så att både VP och cirk.pump stängsav när det redan är varmt nog i huset. Spillvärme efter t.ex. varmvattenkörningar hamnar dåbara i tanken och tvingas inte ut i huset....Om man redan har tank med shunt och styrning som fungerar bra så låter man den sitta kvaroch "talar inte om" för VP att den finns. VP få helt enkelt tro att det är tanken som är värmesystemet Thumbsup
TS skrev inte något om att han hade Optimum. Hur som helst Carl N, tacksam om du kan förklara varför du rekommenderar att flytta givaren. När du skriver VB-CP, menar du då den interna cp-n? Och att man skulle spara drivströmmen till denna? Eller ser du någon annan fördel?
Citat från: Labold skrivet 06 februari 2011, 10:02:11TS skrev inte något om att han hade Optimum. Hur som helst Carl N, tacksam om du kan förklara varför du rekommenderar att flytta givaren. När du skriver VB-CP, menar du då den interna cp-n? Och att man skulle spara drivströmmen till denna? Eller ser du någon annan fördel?Grejen med en arbetstank är väl att få mer volym och jämnare gång på VP:n.Det blir bättre med givaren på tanken då den är betydligt trögare att värma och kyla än röret mellan VP och tank.
Man brukar flytta framledningsgivaren till efter arbetstanken om man använder extern cp till rad kretsen då körs bara interna cp samtidigt som kompressorn går. Om inte givaren flyttas kan inte vp hålla koll på framledningen när inte kompressorn går och interna cp står still. Vet inte hur det är på thermia men på nibe kan man komplettera med en extern givare som används istället för ordinarie givare. Den ordinarie givaren får då bara en visande funktion och används inte vid gradminutregleringen.
Har svårt att se anledningen till att flytta den. I din värmekurva ställer du in hur mycket värmeenergi vp i snitt ska tillföra till arbetstanken vid en viss utetemperatur, uttryckt som en fram-bör. Det enda givaren används till är ju att mäta fram-är som sen jämförs med fram-bör, skillnaden multipliceras med tiden gör att få fram gradminuter som kan räknas av från eller läggas till integralen. Med vilken temperatur värmeenergin flyttas från arbetstanken till radiatorerna är inte särskilt intressant i mitt tycke.
Grejen med en arbetstank är väl att få mer volym och jämnare gång på VP:n.Det blir bättre med givaren på tanken då den är betydligt trögare att värma och kyla än röret mellan VP och tank.
Citat från: Labold skrivet 05 februari 2011, 23:19:36Har svårt att se anledningen till att flytta den. I din värmekurva ställer du in hur mycket värmeenergi vp i snitt ska tillföra till arbetstanken vid en viss utetemperatur, uttryckt som en fram-bör. Det enda givaren används till är ju att mäta fram-är som sen jämförs med fram-bör, skillnaden multipliceras med tiden gör att få fram gradminuter som kan räknas av från eller läggas till integralen. Med vilken temperatur värmeenergin flyttas från arbetstanken till radiatorerna är inte särskilt intressant i mitt tycke. Du kanske har rätt. Det spelar väl egentligen ingen roll vilken kurva man ställt in... Isåfall återstår bara frågan om styren för ext circ pump.