I min pump sitter elpatronen i en tub efter kompressorn (elkassett).Jag körde elpatronen med lite olika effektsteg och mätte deltaT och fick på så sätt fram flödet.Jag har en realtidsdisplay av uteffekten kompressor+elpatron och den visar hyfsat exakt.Både vid värme och VV-laddning.
Jag vet inte om det är min TWS slinga. Men så vida inte mitt 3kw steg ger 5kw när den går mot VV eller så vida inte min värmepump går på halvfart när den gör just VV så är det något som inte stämmer för mig.
mm precis samma gör vi, fast in i db i stället för display. Men du hade aldrig problem med att få tillförlitliga uppgifter när du körde steg mot VV? Jag vet inte om det är min TWS slinga. Men så vida inte mitt 3kw steg ger 5kw när den går mot VV eller så vida inte min värmepump går på halvfart när den gör just VV så är det något som inte stämmer för mig. När jag kör stegen mot värme så får jag klockrena och repeterbara värden som stämmer väl överrens med förväntade flöden. och det är ingen differens mellan 3 6 och 9 eller när jag kör värmepumpen.
mm för att förtydliga. Jag såg alltså exakt vad steget drog med hjälp av en SO givare in i min logger. det uppmätta deltat över tws slingan stämmer inte med effekten. Men det stämmer när jag kör mot vanliga värmesystemet. Retur och framledningsgivare sitter så klart på exakt samma ställe vid test av steg vid VV körning och värmekörning. Och framledningsgivaren sitter innan VXV.