Skrivet av: granebo
« skrivet: 17 juni 2011, 16:21:36 »Hej!
Här är mitt förslag, för detta krävs en UKV med 4 anslutningar.
Volymen på golvvärme + tank bör vara minst 25 x VP:ns uteffekt, så för en 6:a så behövs 150 liter.
Ta gärna en för stor tank snarare än för liten.
Du skulle kunna använda din 300 liters VVB också, men då kopplas den i serie istället.
Angående avstängning på sommaren så behöver du bara en ventil, typ V1 eller V2.
Koppla ingen bypass vid radiatorerna, på sommaren ska du ställa ner max framledning så lågt att allt vatten kan gå via golvvärmen.
Tack för bra input!
Två cirkulationspumpar i serie var inte optimalt (tydligen) så efter överläggningar med Nibe och firman som räknar på dimensioneringen har vi landat i följande upplägg: