Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ändra parametrar för avfrostning?  (läst 2674 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Ändra parametrar för avfrostning?
« skrivet: 25 november 2007, 15:44:34 »
Har märkt att Optiman inte avfrostar optimalt när tempen ligger runt nollan. Dvs pumpen går onödigt länge utan att avfrosta. Tex idag gick tempen från 0 till +3 grader under tiden pumpen gick. Det var rätt mycket isbildning vilket gjorde att T9-T8 var endast ca 3 grader. Tvingade fram en avfrostning och därefter var T9 - T8 hela 6 grader.

Kan man ändra på parametrarna under avfrostning? Och i så fall åt vilket håll? Öka eller minska? Står inte så mycket om detta i manulerna.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Ändra parametrar för avfrostning?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 16:19:19 »
Det enda jag gjort är att höja intervallet för fläktavfrostning till 5. Om du upplever problem med avfrostningen runt 0°, skulle du kunna pröva med att sänka temperaturskillnaden T12-T11, som är fabriksinställd på 8°, något?

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Ändra parametrar för avfrostning?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 18:20:05 »
Hej,

du kan också sänka "minsta tid mellan avfrostningar". Denna är förinställd till 45 minuter men kan ändras till 30 min. Om det inte är "minsta tid mellan avfrostningar" som är begränsande kan man prova det Sture rekommenderar. Normalt ska man inte behöva ändra diffen mellan T12-T11.

Mikael

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Ändra parametrar för avfrostning?
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 21:40:32 »
Så här var det.

Imorse när frugan duschade var utetempen -2 grader. Innan jag klev in i duschen passerade jag pannan och såg att varmvattnet var nere i 49 grader. Delta T var då ca 3 grader när vp producerade varmvatten. Efter min dusch var varmvattnet nere i 42 grader, fortfarande låg delta T på 3 grader.

Efter 45 minuter råkade jag passera utedelen. Utedelen var rätt nedisad även om det var +3 grader ute, så jag gick in och kollade på pannan. Varmvatten var nu uppe +46 grader och delta T fortfarande 3 grader. Av nyfikenhet tvingade jag fram en avfrostning och efteråt stack delta T upp till 6 grader.
I och med att den avfrostade började timern för tillskott om på 60 minuter, och vp hann därmed värma varmvattnet innan vilkoren för eltillskott började gälla.

Det totala tidsperspektivet är 3 timmar och uttempen ökade alltså från -2 till +3 under denna period. Jag tror inte att den avfrostade en enda gång under denna tid.

Det känns som att det råd som jag skall ta till mig är att sänka differensen mellan T12-T11 i temperaturintervallet 0 grader? Från 8 till kanske 5 grader? Men innan jag gör det skall jag nog kika lite på T12 - T11 först.

Om jag inte minns fel kan differensen ibland bli negativ? Dvs att T12 - T11 < 0? Vad är då villkoret för avfrostning? Är regeln att T12 - T11 skall blir större än inställt värde för att avfrostning skall aktiveras?
« Senast ändrad: 25 november 2007, 21:53:17 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Ändra parametrar för avfrostning?
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 22:09:17 »
Hej,

vad var T12-T11 diffen under dessa tre timmar?

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Ändra parametrar för avfrostning?
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007, 22:09:48 »
Hade tyvärr inte koll på det :(

Tänkte inte så långt.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Ändra parametrar för avfrostning?
« Svar #6 skrivet: 01 december 2007, 12:41:17 »
Det enda jag gjort är att höja intervallet för fläktavfrostning till 5.
Sture

Att höja fläktavfrostningsintervallet var inte bra hos mig. Har varit bortrest i 4 dygn och tempen har legat runt nollan och därunder hela tiden. Mycket fukt i luften.

När jag tittade ned i utedelen var kondensorn isfri, men det hade byggts en lutande isvägg ca 3cm från kondensorn vilket gjorde att delta T inte var speciellt högt.

Har nu ändrat T12-T11 till 5 grader vid 0 grader utomhustemp, fläktavfrostning är satt till 1 och tiden är satt till 2 minuter. 2 minuter är förmodligen för mycket, får hålla lite koll på detta och sänka om det är för mycket.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren