Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: andre78 skrivet 16 oktober 2010, 10:26:48

Titel: Intrimmning fighter 1225-5
Skrivet av: andre78 skrivet 16 oktober 2010, 10:26:48
Hej! håller på och försöker trimma in min nyinstallerade pump nu när kylan börjar krypa på ;)
Ändringar: start för vv produktion 42 grader, gradminuter 150/750,delta t vb 5-6 grader, delta t
kb 3-4 grader och båda c-pumparna ställd på lägsta hastighet. Det senaste dygnet har temp ute legat på 3 till -1 grad och pumpen har haft 16 starter och 9h drifttid och innetemp 21 grader... är det bättre om jag justerar gradminuterna så man får lite fler starter och färre drifttimmar? eller ska jag sluta fingra nå mer ::) (lägsta kb-temp in 3grader ut 0grader)
Titel: SV: Intrimmning fighter 1225-5
Skrivet av: Rickard skrivet 16 oktober 2010, 10:40:22
Tycker det där ser mycket bra ut.
Bara att följa upp under vintern och justera kurva och parallell om du får avvikelser beroende på utetemp.
Titel: SV: Intrimmning fighter 1225-5
Skrivet av: andre78 skrivet 16 oktober 2010, 10:57:40
Tackar och bockar för svar!! Thumbsup