Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: mike71 skrivet 29 november 2011, 12:52:25

Titel: CTC Eco air larm
Skrivet av: mike71 skrivet 29 november 2011, 12:52:25
Jag har problem med att min Eco air 7.9 bara larmar hela tiden. Jag får upp H/L Vakt larm reset, men kan inte göra något. Vad är det som är tokigt?
Titel: SV: CTC Eco air larm
Skrivet av: Carl N skrivet 29 november 2011, 13:15:13
Jag gissar att det betyder hög/lågtryckspressostaten.
Om du öppnar panelen på värmepumpen så finns det 2 knappar på ellådan, en för vardera pressostat där du kan återställa dem.
Om larmet återkommer så kan det t ex bero på lågt flöde på värmebäraren, fläkten lagt av eller läckage av köldmedium.
Det sistnämnda kan kontrolleras genom att iakta synglaset (bredvid ellådan) då värmepumpen startar, det bubblar lite i det vid start men bubblorna ska försvinna efter nån minut.
Titel: SV: CTC Eco air larm
Skrivet av: mike71 skrivet 29 november 2011, 15:35:03
Ok. Tack. Hur åtgärdar man detta? Vet du om man fixa det själv? Dyrt eller??
Titel: SV: CTC Eco air larm
Skrivet av: rocas skrivet 29 november 2011, 18:53:17
Kan du öka farten på cirkulationspumpen?
Titel: SV: CTC Eco air larm
Skrivet av: Lmf skrivet 29 november 2011, 19:05:55
Sitter det något filter/filterballvalve på värmebäraren så kanske det räcker att rengöra detta.
Titel: SV: CTC Eco air larm
Skrivet av: mike71 skrivet 29 november 2011, 19:18:03
Nej det går inte att öka cirkulations pumpen.
Vad skulle det vara för filter?? Var sitter det??
Titel: SV: CTC Eco air larm
Skrivet av: Carl N skrivet 29 november 2011, 20:07:01
Ok. Tack. Hur åtgärdar man detta? Vet du om man fixa det själv? Dyrt eller??

Det beror på vad som är felet, att t ex rensa smutsfiltret på värmebäraren är rätt enkelt att fixa själv.
En van hemmafixare kan utan problem byta cirkpump eller fläktmotor om det är detta som är problemet.
Men för att laga en läcka och fylla på köldmedium behövs en kyltekniker, kostnad beror på värmepumpens ålder.
Men en EcoAir 7.9 är troligen så gammal att du får stå för större delen av reparationen själv.
(Är den nyare än 6 år så har CTC en trygghetsförsäkring som täcker åldersavdrag och självrisk på hemförsäkringen.)
Titel: SV: CTC Eco air larm
Skrivet av: Lmf skrivet 29 november 2011, 21:46:38
Om det är inbyggt i ventilen ser filtret ut så
Filter Ball Valve (http://www.google.se/imgres?q=filter+ball+valve&start=243&hl=sv&sa=X&biw=1280&bih=827&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=p1SXYgUXClg-eM:&imgrefurl=http://ccne.mofcom.gov.cn/1090150&docid=Z5b0lhXF6ElvjM&imgurl=http://pic.ccn.mofcom.gov.cn/duomeiti/12170180/0051.jpg&w=215&h=144&ei=lULVTrjmFaH64QTR7LCZAQ&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=172&sig=107043869738586834029&page=11&tbnh=115&tbnw=172&ndsp=27&ved=1t:429,r:16,s:243&tx=110&ty=67)
Man stänger ventilen och lossar muttern så sitter filtret sitter därunder ofta säkrat med en segersäkring.

Om det inte är i en ventil kan det se ut så här
Smutsfilter (http://www.google.se/imgres?q=filter+ball+valve&hl=sv&sa=X&biw=1280&bih=827&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=p_ZZcFvx0JR04M:&imgrefurl=http://www.tootoo.com/buy-filter_ball_valve/&docid=qeP4Bt3gWDrVPM&itg=1&imgurl=http://img.tootoo.com/mytootoo/upload/51/511326/product/511326_ee0980be0c5e250c537b338ea9da1dea.jpg&w=296&h=175&ei=hkPVTp3VKaTY4QTu943LAQ&zoom=1&iact=rc&dur=125&sig=107043869738586834029&page=5&tbnh=103&tbnw=174&start=95&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:95&tx=94&ty=55)
Här är filtret inte säkrat utan man kan ofta ta ur det med fingrarna eller en tång.

Det är metallfilter i båda typerna så man bara spolar rent och sätter tillbaka.
PS! Om det är ett smutsfilter så måste du stänga av ledningen någon annan stans innan du öppnar filtret annars kan det bli väldigt blött
Titel: SV: CTC Eco air larm
Skrivet av: rocas skrivet 29 november 2011, 22:13:22
Har du installerat maskinen själv?

I annat fall kan ett besök av installatören vara bra. Då lär han/hon dej hur maskinen fungerar.

Jag installerade min maskin själv, men har i efterhand haft mycket nytta/glädje av Nibes lokala support.....

....som tipsade mej om justeringar/förbättringar.