Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 april 2006, 11:41:10 »


Fast vad är vi ner i nu då? 100:- Fortfarande onödigt i dom flesta vanliga applikationer.

Helt riktigt, sen är ju pumpen och de som monterar och kopplar in den gratis heller. 
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 08 april 2006, 19:14:38 »

*skratt*   :)  JAg får visst så jag tiger.

Det här börjar likna den gamla sagan...
"Och vad blev det då mäster skräddare?"
"Det bidde ingenting!"

Fast vad är vi ner i nu då? 100:- Fortfarande onödigt i dom flesta vanliga applikationer.
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 08 april 2006, 12:57:02 »

Sen är det ju så att pumpens energi går ut i vattnet och bidrar till radiatorvärmen. Resten värmer pannrummet.
Så vi får dra av minst 30% som annars hade producerats av VPn. Känns som om någon får välja Happy Meal istället för ett fullmeny *roflmao*
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 april 2006, 12:49:35 »


0,075kW * 24h * 240d * 1kr/kWh = 432:-
På det kan jag pruta 32:- om du påstår att inre pumpen avlastas så mycket..

Det blir TVÅ besök på McDonalds med happy meal till dottern. Förresten gillar jag Burger King bättre ;)

Har just installerat den från Rickard inköpta elmätaren och har mätt lite. Externa cirkulationspumpen och pumpens elektronik drar 33 Watt (överraskande lite) i läge 1 (59 W i läge 3). Minus 5 W för elektroniken och litet avdrag för att interna pumpen avlastas kan vi säga 25 W i onödig förbrukning.

Sen kom jag på att en pump måste i vilket fall som helst vara igång under uppvärmningssäsongen så den effektiva drifttiden är den tid bägge pumparna går vilket är enbart under den tid kompressorn går, i mitt fall ca 4000 h/år.  Det blir alltså 0,025 W x 4000 h/år x 1 kr/kWh = 100 kr/år.

Dottern får nog stanna hemma den enda gång om året det blir Burger King.

Men det är fortfarande ett mysterium varför det är dubbla pumpar. 

Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 06 april 2006, 18:00:28 »

Har man 100 element kanske man har en annan anläggning med en större pump eller Sc:,h Sc:,h
Bara ett exempel, Helge  ;D
Som teoretiker tar man alltid till extremfall för att visa på logikfel. Min poäng vara bara att det inte kan fungera "prefekt" med en pump, men antagligen tillräckligt bra.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 april 2006, 17:38:39 »

Har man 100 element kanske man har en annan anläggning med en större pump eller Sc:,h Sc:,h
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 06 april 2006, 16:51:22 »

Min externa pump är bara på 44W så du får pruta bort det andra Mcdonaldsbesöket också  ;D

Har fortfarande lite svårt att förstå en sak. Säg att du har en cirkpump och ingen bypass. Med given Vp-effekt och deltaT på 7 ºC över kondesor får vi ett fixt flöde i radiatorkretsen P l/s (kan uttryckas i VPns effekt, COP, men det spelar ingen roll här).

Ta nu ett minimalt radiatorsystem med 3-4 radiatorer, kontra ett enormt system med 100 radiatorer. Givetvis måste det bli svårt att upptätthålla deltaT över radiatorerna i det senare fallet. Flödet/radiator blir ju sketadåligt (i snitt p/100 l/s).

Med ett IVT-system kan man bara öka på den externa cirk-pumpen, men med ert snålsystem sitter ni där med kalla element (kalla i nederkant pga för högt deltaT), eller..?

I praktiken har detta antagligen ingen större betydelse då antalet radiatorer antagligen är hyfsat konstant för samma typ av system.
Kommentarer? Är jag helt ute och cyklar, eller?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 april 2006, 10:27:23 »


0,075kW * 24h * 240d * 1kr/kWh = 432:-

Får mig att tänka på Fältskärns berättelser: "mycket prutades ej, men hälften prutades genast"
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 06 april 2006, 09:23:11 »

Fel av mig! Jag ger mig direkt. Det skulle vara 75W (i Nibe - IVT kanske har 50W pumpar?) och kanske lite färre dagar då om man kör med sommarläge.
Då gör vi som Rickard gjort i sina skatteexempel, ett nytt försök:
(8 månader = 240 dagar)

0,075kW * 24h * 240d * 1kr/kWh = 432:-
På det kan jag pruta 32:- om du påstår att inre pumpen avlastas så mycket..

Det blir TVÅ besök på McDonalds med happy meal till dottern. Förresten gillar jag Burger King bättre ;)

Skämt åsido. Det var väl den onödiga grejjen som det handlade mest om. Det funkar väldans bra utan det konceptet med bypass. Och det verkade du också mena...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 april 2006, 08:46:24 »

CarlN har säkert rätt att det beror på retur-styrningen...

Vi som inte roar oss med att pumpa runt vatten för att hålla styrsystemet "nöjt" kan bjuda tanten på lyxrestaurang en gång om året i stället ;)
0,15kW*24h*365d*1kr = 1314:-


Jag är ingen vän av den extra cirkulationspumpen men den kalkylen köper jag inte. En cirkulationspump på varma sidan drar i storleksordningen 50 W. Den går inte hela året, min står still från juni till början av september. Dessutom är det så att om den inte fanns skulle den inre pumpen arbeta med en större tryckuppsättning och dra mer el. Det blir snarare 200 kr/år. Gillar din fru McDonalds?
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 05 april 2006, 14:09:50 »

CarlN har säkert rätt att det beror på retur-styrningen...

Vi som inte roar oss med att pumpa runt vatten för att hålla styrsystemet "nöjt" kan bjuda tanten på lyxrestaurang en gång om året i stället ;)
0,15kW*24h*365d*1kr = 1314:-
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 april 2006, 10:24:22 »


Så på dessa system står radiatorvattnet stilla under VV-värmning?
Jepp.
Citera
Kan man inte hamna i ett läge där cirk-pumpen är för klen för att få bra cirkulation i de mest avlägsna radiatorerna och om man skruvar upp cirk-pumpshastigheten så sjunker deltaT över kondensor. (Känns som om jag skulle hamna där direkt om jag ströp bypass och stängde av extern pump)

Om något avlägset element får för lite flöde så är det nåt annat som får för mycket. Man justerar in alla radiatorer så att returtempen från dem blir densamma.

Men på IVT styrs värmningen av returtempen med hysterises, på Nibe och Thermia styrs värmen av framledningstempen och med gradminuter. Jag misstänker att styrningen på IVT blir sämre utan bypassen, speciellt vid högt VV-uttag kan det både bli onödigt många start stopp och kanske även onödigt eltillskott ? ???
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 05 april 2006, 10:12:40 »

JA! Släng ut bypassar.
Tanken med den externa cirkulationen är säkert god, typ att upprätthålla cirk även vid VV laddning.
Men till vilket pris? Det verkar ställa till mer strul än nytta för dom flesta, och jag kan försäkra att det funkar perfekt även utan detta koncept! Åtminstone i vanliga villatillämpningar

Så på dessa system står radiatorvattnet stilla under VV-värmning?

Kan man inte hamna i ett läge där cirk-pumpen är för klen för att få bra cirkulation i de mest avlägsna radiatorerna och om man skruvar upp cirk-pumpshastigheten så sjunker deltaT över kondensor. (Känns som om jag skulle hamna där direkt om jag ströp bypass och stängde av extern pump)
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 05 april 2006, 08:25:40 »

På Nibe o Thermia blir det här lättare då man inte har nån bypass och endast en pump på varma sidan... 
Vilket man enligt mitt förmenande ävan skulle ha på IVT!!!

JA! Släng ut bypassar.
Tanken med den externa cirkulationen är säkert god, typ att upprätthålla cirk även vid VV laddning.
Men till vilket pris? Det verkar ställa till mer strul än nytta för dom flesta, och jag kan försäkra att det funkar perfekt även utan detta koncept! Åtminstone i vanliga villatillämpningar
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 april 2006, 23:22:55 »

Hmm va menar jag..

Helt rätt som du säger lagom cirkulation... tex 6-8 diff temp på stig o retur (delta t) både på rad kretsen o i värmepumpen.

Om det går en massa genom bypassen, pga av tex delvis stänga raditorer eller golvslingor. Då stiger VP arbetstemp, det är inte bra för verkningsgraden iofs når den stopptemp snabbare också.
Men det är bättre att aldrig strypa flödet utan låta värmejusteringen skötas av ute och innegivare kopplad till VP.

På Nibe o Thermia blir det här lättare då man inte har nån bypass och endast en pump på varma sidan... 
Vilket man enligt mitt förmenande ävan skulle ha på IVT!!!
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 04 april 2006, 20:40:25 »

Lite på Roland... Bypass är inge bra... fullt flöde genom VP är det bästa... sen kan ev en strypning behövas över pumpen om cirkulationen är för stor.
Det låter ju helt ologiskt. Utan bypass stryper du ju hela radiatorflödet och diffVB över radiatorerna blir lidande. Känns mycket mer logiskt att ha en bypass och indivuduellt kunna reglera diff VB över kondensor och radiatorer.

Vad menar ni med "fullt flöde genom VPn är det bästa"? Det bästa är väl att sträva efter diffVB 7-9 ºC över kondensor och då blir flödet genom VPn det det blir. Resterande flöde som behövs genom radiatorerna för att upprätthålla rätt diffVb över dem måste därmed gå genom bypassen.

Jag kan bara förstå era kommentarer i de fall då flödet genom VPn är stort nog för flödet genom radiatorerna. I mitt fall är det inte det.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 mars 2006, 13:41:26 »

10 grader tycker jag är för mycket IVT rek det förr åtminstone...

Säg att man har 6 grader och antalet starter är lite högt, då kan man balansera det med att höja difftempen mellan start o stopp.

Lite på Roland... Bypass är inge bra... fullt flöde genom VP är det bästa... sen kan ev en strypning behövas över pumpen om cirkulationen är för stor.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 mars 2006, 11:25:23 »

IVT-killen trodde det kunde göra 10-20%!

Tror på högst 5% men det är pengar det också.

Deet är inte så lyckat att låta en större del av radiatorflödet gå genom bypassen. Bäst verkningsgrad blir det när flödet genom bypassen är noll.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 28 mars 2006, 09:33:51 »

Gliden på R407C är ju 6 grader.
Därav tror jag att det optimala värdet 7 grader, som dom flesta rekommenderar, stämmer väldigt bra.
Då får man full kondensering, men inte onödigt hög VB-fram.
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 04 mars 2006, 19:04:31 »

Helt ok att strypa cirkpumpsventilerna något.
Kolla deltaT även vid varmvattendrift.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 mars 2006, 15:11:52 »

Det är nog helt OK att strypa flödet över VP:n, försök trimma in mot 7 grader.

Handboken säger 7-9 ºC. Anser du att man bör sikta mot 7 ºC hellre än 9 ºC?

Om man reglerar flödet på cirkpumpen så kan det vara svårt att hamna exakt, då är det möjligen bättre att ligga över 7 ºC än under eftersom cirkpumpen i det fallet drar mer vid högre flöde.

När du stryper på flödet med en ventil så ökar inte cirkpumpens förbruking på samma sätt med flödet (en liten skillnad lär det dock vara). 7 grader på IVT lär vara optimalt, har jag hört.
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 04 mars 2006, 10:01:05 »

Det är nog helt OK att strypa flödet över VP:n, försök trimma in mot 7 grader.

Handboken säger 7-9 ºC. Anser du att man bör sikta mot 7 ºC hellre än 9 ºC?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 mars 2006, 06:58:51 »

Det är nog helt OK att strypa flödet över VP:n, försök trimma in mot 7 grader.
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 03 mars 2006, 16:48:07 »

Jag har bara haft max 4  ºC deltaT på VB oavsett pumphastighet. Fick tipset att koppla om bypassen så att radiatorflödet hellre går i bypass istället för genom VP. Tidigare var min bypass kopplad som i ett H där bypassen var det vågräta strecket.
Nu kopplade jag om så att det blir mer som ett TT. Det gjprde 2 ºC på deltaT, men fortfarande ligger den lågt mot rekommenderade 7-9  ºC.

Som sista utväg för att få upp deltaT ytterligare tänkte jag montera in en stryventil i VPns VB-krets, men då jag tittade på cirk-pumpem såg jag att det satt två ventilliknande kosntruktioner på var sida (1 på var sida) om pumpen!
Jag vred den ena till ca 45 grader och vips gick deltaT upp till 8-9 ºC!

Jag har svårt att se att det kan vara skadligt för systemet annat än att pumpen får jobba hårdare, men det hade den ju fått också om jag hade haft mer "vanligt" tryckfall i mitt system?

Vad tycker ni? Är det ok att köra med strypt flöde i VB, eller borde jag snarare varva ner pumpen?
(Jag har alltså INTE strypt flödet i radiatorkretsen, bara i flödet över kondensorn)

Blir spännade att se om loggarna på elförbrukning ändras. IVT-killen trodde det kunde göra 10-20%!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!