Författare Ämne: Läckage - tryckfall pÃ¥ Kb (borrhÃ¥lsvätska)  (läst 4144 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mats N

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« skrivet: 02 september 2009, 10:46:57 »
Hej

Trycket har fallit lite konstant i köldbäraren hela tiden sedan installation.

Jag installerade Nibe 1235 och FLM (frånluftsmodul) med 140 m borrhål november 2007.
I och med att jag har FLM så har jag ett expansionskärl med tryckmätare och alltså inte ett genomskinligt kärl.

Trycket stod på max, ca 3,0 efter installation. Sedan har det sjunkit lite konstant till 0,8 i feb 2009 och efter det så gick trycket till 0 inom ca en månad. Värmepumpen har fungerat hela tiden. FLM fungerade i våras och har varit avstängd under sommaren. Nu när jag skulle strarta FLM så var det missljud i dennes cirkulationspump och jag stängde då av den. Vid nästa start så startade inte cirkulationspump i FLM kanske beroende på någon tryckvakt.

Kb slingan går ner i krypgrunden och sedan upp ca 30 cm när den lämnar huset och därefter ut ca 5m till hålet.

Kan svackan under huset göra att det blir mycket luft i systemet som kan förklara fenomenet ?
Kan det vara läckage i Kb-slingan eller är det normalt med ett sådant här tryckfall ?
Hur lång garanti har man på installationen av Kb ?

Jag vill ju inte råka ut för detta igen efter ytterligare ett år då kanske garantin gått ut
Installatören tror inte på läckage, men har trots påstötningar sedan i våras ej kommit och fyllt på vätska. Nu måste jag trycka på på allvar

Mvh  Mats N

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #1 skrivet: 02 september 2009, 12:44:47 »
Kolla inne i VP:n, KB-kopplingarna på nibe är kända för att kunna börja läcka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mats N

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 07:44:41 »
Om Kb-kopplingarna inne i vp läcker, borde inte vätskan då rinna ut under vp ?

Min far installerade bergvärme 2003 och har aldrig haft låg nivå i sitt genomskinliga expansionskärl.

Har ni andra behövt fylla på borrhålsvätska (vatten eller etanol) efter installationen ?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #3 skrivet: 03 september 2009, 09:18:48 »
Läcker det lite kan vätskan hinna avdunsta i samma takt som den läcker ut. Det kan också vara så att gasen som trycksätter expansionskärlet har läckt ut.

För egen del har jag aldrig sedan 2002 behövt fylla på expansionskärlet för köldbäraren. Det är inte normalt med ett sådant tryckfall som beskrivs.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad åque

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 21:25:32 »
Jag har lite samma problem...

Då pumpen står ligger trycket i kb på ca 1bar. Men då pumpen går igång sjunker trycket till noll. Frågade installatören om det ska vara så och fick svaret "det är så ibland, du kan ju fylla på vätskan om du vill".

så nu undrar jag om trycket faktiskt ska sjunka då pumpen går.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2009, 07:53:33 »
Jag har lite samma problem...

Då pumpen står ligger trycket i kb på ca 1bar. Men då pumpen går igång sjunker trycket till noll. Frågade installatören om det ska vara så och fick svaret "det är så ibland, du kan ju fylla på vätskan om du vill".

så nu undrar jag om trycket faktiskt ska sjunka då pumpen går.

Vad har du för tempdiff på KB?
Kör du pumpen på maxfart?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2009, 10:21:12 »

Då pumpen står ligger trycket i kb på ca 1bar. Men då pumpen går igång sjunker trycket till noll.

Det verkar konstigt. 1 bar när pumpen står är 2 bar absoluttryck. Trycket sjunker till 1 bar absolut när pumpen går startar. Det betyder att volymen av luftkudden i exansionskärlet måste fördubblas när pumpen startar. Händer det? Eller är expansionskärlet nästan helt vätskefyllt så att luftkudden är mycket liten?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2009, 15:05:25 »
Att trycket sjunker när pumpen startar är naturligt, mätaren sitter på pumpens sugsida, och en tryckskillnad på 1 bar på KB-pump låter inte orimligt. Att trycket sjunker efter installation låter också rimligt, i början håller hålet + 7 gr. och när temperaturen sjunker så minskar trycket.
Byttes pumpen i FLM? och har systemet fyllts någon mer gång?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2009, 15:26:03 »
Cirkulationspumpar måste ha ett lite övertryck, min värmepump stannade i vintras för att det hade frusit vid expantionkärlet på vinden och cp bara vispade luft.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2009, 15:41:17 »
Att trycket sjunker när pumpen startar är naturligt, mätaren sitter på pumpens sugsida, och en tryckskillnad på 1 bar på KB-pump låter inte orimligt.


Sitter inte manometern på expansionskärlet?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Mats N

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Läckage - tryckfall på Kb (borrhålsvätska)
« Svar #10 skrivet: 19 november 2009, 09:25:53 »
Nu har installatören fyllt på ca tre liter kb-vätska (två år sedan installation). Före påfyllning så drog inte FLM circ pump runt någon vätska pga för lite kb-vätska i systemet.
Installatören fick inte upp trycket till mer än 0,5 bar med sin pump. Efter två dagar var trycket 0,4 bar och har hållit sig där nu i en månad.
Jag får hålla koll på trycket nu. Om det minskar igen så kan man misstänka läckage någonstans

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!