Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 november 2006, 17:17:02 »27 000 kwh och normal hushållselförbrukning!?
Du tycker jag att ca 7 kw är bättre!
Du tycker jag att ca 7 kw är bättre!
Skrivet av: Bertil« skrivet: 30 november 2006, 17:17:02 »27 000 kwh och normal hushållselförbrukning!?
Du tycker jag att ca 7 kw är bättre! Skrivet av: tompen« skrivet: 30 november 2006, 14:21:45 »Tack för råden, det landar nog nu på ngt helt annat, en nibe1215 5 kw med 140 m borrhål. Detta hoppas jag på blir bra för mig.
Skrivet av: Peter H« skrivet: 29 november 2006, 22:57:13 »Hej
Ett litet tips. IVT och Autoterm är samma pump (sånär som på ett par lysdioder på displayen) men Autoterm förefaller vara något billigare. Vet inte om det hjälper? Personligen tror jag på djupa hål då de ger bättre KBin, dvs högre COP. Nackdelen är priset samt att KB pumpen får gå hårdare. Dessutom så håller hålet massor med år (pumpar). Mvh Peter Skrivet av: eleson« skrivet: 28 november 2006, 23:42:00 »Tack för rättningen.
Både för effektförlusten och för storleken. jag tänkte inte på att det var en xx15 maskin från nibe. De har ju inga ponny hästar direkt. Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 november 2006, 19:41:02 »lusläs offerterna, Skillnaden är rätt stor: Nibe 1215-7 ger 8,8/7,1 vid 35/50 framledning. IVT C6 HT+ ger 6,0/5,9 vid 35/50 framledning. Sen blir KB kallare med 110 m borra än 140 m så det påverkar COP negativt för det klenare hålet. Jag tycker nog att du ska ha en 7 kW VP och 140 meter borra, ta in en ny offert från IVT-installatören på en sån. IVT C7 HT+ ger 7,3/7,2 vid 35/50 framledning. I övrigt är nog båda värmeumparna OK grejor. Skrivet av: eleson« skrivet: 28 november 2006, 11:41:15 »lusläs offerterna,
Har de använt samma ingångs parametrar? För mig ser det ut som om du skall välja mellan en 7 kW pump och en 6 kW pump. IOFS, Har du högtemp system så kanske skillnaden inte blir lika stor eftersom Niben tappar liiite mer i effekt vid höga framledningstemperaturer. /Erland Skrivet av: tompen« skrivet: 28 november 2006, 09:53:39 »Hej, har fått offert på en nibe 1215 7 kw med 140 m borrhål och en offert på en ivt greenline plus ht 6 med 110 m borrhål. Priset på dessa är identiskt men jag är rådvill, vad skall man välja. Har en tid förbrukning på ca 27000 kwh totalt med ett hus på 150 kvm
|