Skrivet av: Servicetekniker IVT
« skrivet: 07 januari 2015, 21:50:30 »Se till att lufta systemet först annars löser överhettningen ut igen
Skrivet av: Servicetekniker IVT« skrivet: 07 januari 2015, 21:50:30 »Se till att lufta systemet först annars löser överhettningen ut igen
Skrivet av: Lmf« skrivet: 25 december 2014, 18:53:22 »Troligtvis har överhettningsskyddet löst ut.
För att återställa överhettninsk skyddet gör följande. Lyft av front plåten Titta efter ett långt rör (antingen till vänster eller i mitten av värmepumpen) I ändan som är neråt på röret sitter en kopplingslåda På denna kopplingslåda finns en knapp som måste tryckas in (hårt) Sätt tillbaka allt Det kan även vara automatsäkringen och den sitter på ellådan direkt innanföe frontplåten. Skrivet av: Gundeman« skrivet: 25 december 2014, 14:53:09 »Hej! Elpatron startar inte. Det är 13 minus och tillskottet går normalt in vid några minus, så nu börjar det bli rejält kallt inomhus. Inga felmeddelanden.
|
|