Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kolla pÃ¥ det här  (läst 3841 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad roman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Kolla på det här
« skrivet: 23 november 2005, 13:07:27 »
Här är min kalkyl pÃ¥ bergvärmen, kan nÃ¥gon kolla upp sÃ¥ att allting stämer  :,v(

mitt brine in var -3º och ut -7º i vintras stämer det med denna kalkyl.   Sc:,h
« Senast ändrad: 23 november 2005, 13:13:02 av roman »

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Kolla på det här
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 14:16:30 »
Om jag läser rätt står det högst upp på din sida att vid 35gr framledningstemp så ska du ha 0gr in på brinekretsen och vid 55gr framledningstemp så ska du ha -5gr in.

Det står att det ska vara 127m aktivt djup. Vet du om dom borrade 127m eller om hålet blev djupare? Hur gammalt är hålet?

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kolla på det här
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 14:21:02 »
Det stämmer nog tyvärr, om du hade -3 grader förra vintern så får du nog räkna med att du kommer att se -5 grader efter några år, eller under en riktigt lång kallperiod.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad roman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kolla på det här
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 08:02:43 »
De kunde inte borra till angivet mått p.g.a vatten massorna så de fick sluta vid 125 m .
sa de men det vet man ju inte om det är exact. Hålet är snart ett år gammalt

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Kolla på det här
« Svar #4 skrivet: 24 november 2005, 09:36:20 »
mitt brine in var -3º och ut -7º i vintras stämer det med denna kalkyl.   Sc:,h

När hade du dessa värden? Var det när det var riktigt kallt i vintras eller är det en "normal" temp vid några få minusgrader?

Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad roman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kolla på det här
« Svar #5 skrivet: 24 november 2005, 13:08:10 »
Ja vi hade väl en 3-4 veckor  kallt här i halmstad föra vintern, det var dÃ¥ jag gick ut och kollade . det var nog mellan 10-15-º den gÃ¥ngen

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Kolla på det här
« Svar #6 skrivet: 24 november 2005, 15:03:01 »
Då stämmer det nog med den kalkyl du fått.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Kolla på det här
« Svar #7 skrivet: 25 november 2005, 01:04:11 »
Du var lovad 127 meter AKTIVT hål, nu har du kanske mindre än 115 meter.
Kräv åtgärd, kan du komplettera med en bit ytjord??
Du har på tok för låg temp risk för problem.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kolla på det här
« Svar #8 skrivet: 25 november 2005, 17:23:36 »
Det kändes inte som någon kul kalkyl, tyvärr.
70% verkningsgrad på pannan känns snålt.
Ganska lite effekt till Varmvatten, den borde vara stor om man behöver en duo.
20º inne kanske oxå är lågt.

- Det känns som om det finns risk att du behöver mer effekt än vad som räknats på.

Läge för ytjordslinga/FLM-30/solpanel/extra borrhål.

Om du blev kompenserad i pris för det kortare borrhålet så
kan de se det som om du accepterat. - Stå på dig.

M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Kolla på det här
« Svar #9 skrivet: 26 november 2005, 19:23:12 »
70% det snappade jag inte upp.
Med en så låg antagen verkningsgrad riskerar man att få alldeles för liten pump och för klen borra.

Jag tycker du ligger i läge för att tvinga till dig en större pump och en rejälare "kall" sida. Hota med  att du drar det här med Thermia!
Kolla gärna först med deras lokala representant vilken verkningsgrad dom brukar rekommendera sina inst att använda!

Det finns ett exempel här, han kallar sig Rippe. En kille från Sundsvall som fick inskrivet i offerten att inst skulle utan kostnad byta till en större pump om inte kalkylen stämde. Det antogs alldeles för dålig verkningsgrad på hans panna, pumpen blev för klen. Han fick en större pump efter mycket om o men.
Borran fick han bekosta själv dock.

Din oljepanna och brännare var dom helt antika eller hyfsade?
Jag skulle råda alla att använda 90% verkningsgrad istället då tar man lite höjd för ev felaktigheter i kalkylen!

Jag vet att Roland som också körde olja innan räknade noga på det här både före och efter installation. Han kanske har nån kommentar till dig!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad kek29

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kolla på det här
« Svar #10 skrivet: 28 november 2005, 20:32:04 »
De kunde inte borra till angivet mått p.g.a vatten massorna så de fick sluta vid 125 m .
sa de men det vet man ju inte om det är exact. Hålet är snart ett år gammalt
Man blir ju heligt förba..... 5 m jordborrning som är den egentligt knepiga biten, eller knepigt o knepigt det tar lite tid o svetsa rör o pilla sig i näsan....att man sen inte har utrustning som klarar längre än 125 m p.g.a vattenflöde är ju skandal...har mig veterligen skrivit det förr i nÃ¥got inlägg att 30-40 m i timmen i borrsjunkning är inga problem med standardgrejer när det gäller brunnsborrning...hade vi haft den kapaciteten pÃ¥ riggarna underjord som vissa brunsborrare verkar ha ute pÃ¥ fälten sÃ¥ hade inte mÃ¥nga meter blivit borrat pÃ¥ 1 Ã¥r...han jag anlitade etablerade sig kl 8 pÃ¥ morgonen och efter kl 19 kom han in o hämtade mig o ville att vi lodade hÃ¥let...175m och sen i med slangarna, en i grannskapet borrade med en annan firma 160m i somras o det tog 3 dar för dom...vad ska man dra för slutsats...att priset pÃ¥ ett borrhÃ¥l vida överstiger kostnaderna för själva jobbet sÃ¥ att man kan gott o väl ta 3-5 dar pÃ¥ sig o dra valser Ã¥t kunden om hur svÃ¥rborrat det var just hos honom !! 
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)

Utloggad roman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kolla på det här
« Svar #11 skrivet: 29 november 2005, 16:42:14 »
Det var nog det rejelaste svar jag fått, precis så som du säger var det för mig. när man läser i forumet så ser man ju hål
upp till 180 m. Det var nog bara en nöd lögn att de sa att de inte kan borra längre, men va fan det har ju varit folk pÃ¥ mÃ¥nen. Jaha den där komppressorn bara klabbade hela tiden  och han var o skruvade pÃ¥ överströmsventilen hella tiden

Det är bara att konstatera att jag blivigt blåst.

Nu kontaktar jag mopedos

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Kolla på det här
« Svar #12 skrivet: 29 november 2005, 17:03:26 »
Nu kontaktar jag mopedos
Med dina muskler sÃ¥ fixar du väl det själv???  ;D
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kolla på det här
« Svar #13 skrivet: 29 november 2005, 17:10:44 »
Nu kontaktar jag mopedos
Helt rätt,  skicka folk som har framtiden bakom sig pÃ¥ dom! -De riskerar ju inget...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!