Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 februari 2011, 17:14:32 »Säkert felvisning på någon eller bägge givarna. Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, ändra sedan värmekurvan så att kompressorn stannar. Läs av temperaturerna när de har stabiliserat sig, det brukar ta 5-10 minuter. Den differens som då kan avläsas använder man för att korrigera differensen under drift.