« skrivet: 07 februari 2007, 22:19:06 »
Trycket i mitt golvärmesystem har inte varit stabilt. I början tänkte jag att det var luft i systemet och att det hela bara mÃ¥ste stabilisera sej.  Under siste 10 Ã¥ren har jag fylld pÃ¥ ca 0,5 l varannat Ã¥r. Sista 3 veckor har jag efterfylld 5 liter. NÃ¥got mÃ¥ste vare fel. Jag misstänkte en läcka i en golvslinga och att det här kunde generera stora kostnader.

Efter timmar med felsökning visade det sej att felet var i min Ecoheat.

Shunten har fyra tillkopplingar. Framledning, retur, in från mellersta delen i tanken och in från toppen av tanken.

I toppen av tanken är det svetsat en 1/2 tums tillkoppling. Vidare är det en övergÃ¥ng frÃ¥n 1/2" R till mm eller annat som shunten passar in pÃ¥. Läcka i denna övergÃ¥ngen fram 1/2 tom till mm.  En droppa varje tionde sekund. Inte mycket, men dygnet har  86.400 sekunder.

Vattnet rinner till mitten av acktanktoppen. Tanken går nedåt imot mitten och det bildas en fin damm under isoleringen. Värmen från tanken gör att det matta av vattnet fördampar. Det som inte fördampar, kan inte ses då toppen av acken är isolerad.

I morgen bitti ringer jag rörmokaren som sÃ¥lde mig VP:an.  Han pratar nog med CTC och dom tar nog felet pÃ¥ garantin.

Trots felet är jag glad. Läckan kunde ha varit i golvslingan  ???

Kan jag be om att fÃ¥ nÃ¥got för timmarna med felsökning?   
 
 
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2007, 07:43:21 »
fördampar = förångar på svenska.

Annars är du bra pÃ¥ svenska, inte som de andra Norrbaggarna som skriver pÃ¥ forumet.  ;)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2007, 07:52:34 »
när man läser detta inlägg låter det som om pumpen suttit installerad i 10år ,stackars installatör som fortfarande står med garanti ;) ;D ;D

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 08:16:24 »
fördampar = förångar på svenska.

Annars är du bra pÃ¥ svenska, inte som de andra Norrbaggarna som skriver pÃ¥ forumet.  ;)
;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2007, 08:58:18 »
Nu ska ni vara snälla   --/  vi har ju rena sprÃ¥geniet här

Vet ni då vad Damplokomotiv är för nåt?
Ni borde väl kunna Norska lika bra eller?

(du mÃ¥ nog ) hadé (bra)  Thumbsup
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Inloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 11:43:38 »
Ni borde väl kunna Norska lika bra eller?

furufnatt?
brusefåtölj?
guleböj?
   ;)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 14:57:52 »
personligen tycker jag vi (i skandinavien) alla är bröder och systrar... sedan att det kan vara sårt att förstå vad som sägs i bland är en helt annan sak...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2007, 19:37:05 »
Problemet med att skriva på svenska är att många ord är nästan lika, men utan att vara helt lika.

SÃ¥ har man nÃ¥gra ord som är sÃ¥ annorlunda som tänkas kan. DÃ¥ blir det svÃ¥rt när man inte kan dom orden. Säkert ganska löjligt att läsa, men man förstÃ¥r nog ändÃ¥.  :)
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2007, 21:16:56 »
Helt klockrent pÃ¥stÃ¥r jag... jag tror du är Svensk  >:D
Eller ocksÃ¥ bara Svensk Tv  Sc:,h
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2007, 00:37:59 »
Vilken tur att dignitärerna är inloggade dygnet runt. Annars kunde det ju bli språkfel här på forumet. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2007, 15:46:15 »
Läckan är fixad.
Det tog bara några minuter.
Lite längre tid tog det att finna läckan i första hand, ta bort all isolering frÃ¥n acktankens topp, putsa rent rostad metall, ny grundning, demontera och motera alla fyra rör in och ut frÃ¥n shunten, isolera rör och ack med ny armaflex, kontrollera arbetet i efterhand  med mera.

CTC Norge är mycket serviceinställda och jag kunde välja att fÃ¥ en rörmokare till att utföra alt arbete eller utföra arbetet och fÃ¥ samma betalning som rörmokaren. 

Och felet? Dom flesta gjengar har lin och tätningsmedel - undantaget under shunten. Det var endast en fiberpackning av nÃ¥got slag.  Den var helt ok. Inga skador.  Läckan orsakades nog av att det inte var skruvad bra nog till.

Att montera det här pÃ¥ CTC-fabriken tar nog bara 30 sekunder när man brukar endast en fiberpackning. Lin och tätmedel tar flera minuter, men när dom har brukat lin alla andra ställen, kunde dom nog brukat det till unionen under shunten.   

Oavsett. Lite lin och Permatex no 2 från Loctite löste problemet.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Valla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Läcka i min nya Ecoheat
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2007, 17:25:57 »
Snyggt jobbat, och din stavning är bättre än många svenskar här på forumet
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!