Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Dirkmcstrike skrivet 19 maj 2014, 18:51:06

Titel: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
Skrivet av: Dirkmcstrike skrivet 19 maj 2014, 18:51:06
Hej

Jag har tänkt sätta in en ytjordvärmepump till hösten , men just nu så är det frågan om vilken längd på slingorna jag ska ha och lämplig pump till detta. Har försökt få tag på nån lokal VVS firma som håller på med nibe , men dom verkar inte speciellt intresserade. Så då tänkte jag slänga ut frågan här eftersom det verkar finnas mycket kunnigt folk och sen så tänker man ju inte på allt . Marken som jag tänkt lägga ner slingorna är mestadels pinnmo och jag bor i Boden ca 4 mil från Luleå. Huset jag bor i är från 1956 med källare på ca 85m2 entréplan på 85m2 och övervåning på 62m2. Bara spån som isolering på vinden . Sen så ska jag bygga garage och stall på betongplatta med golvvärme och vattenburen aerotemp. Detta blir 180m2 yttermått och 4,5 m i takhöjd. Behöver jag en 10kw pump eller skulle jag klara mig med en 8kw?.  Tackar för alla svar! Mvh Oskar
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 maj 2014, 19:21:25
Vad har du för värmesystem och energiförbrukning i dag? Om du har radiatorer, hur varmt vatten behöver dom när det är som kallast ute?
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
Skrivet av: Mr Henke skrivet 19 maj 2014, 20:16:12
Du ska alltså värma 252 kvm halvdåligt isolerat och 180 kvm med 4.5 meter takhöjd som förmodligen blir bra isolerat? Det är sammanlagt ca 430 kvm. Utan att titta närmre på det kan jag säga att en 10 kW blir alldeles för liten. Du får nog titta på spannet 15-18 kW ungefär om du inte vill ha jätte mycket eltillskott. 
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
Skrivet av: Carl N skrivet 19 maj 2014, 22:11:13
Håller med om att 15 kW är mer rätt och har du plats för 2 st 500 m slingor (totalt 1000 m) så är det de minsta du bör plöja ner.
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
Skrivet av: Dirkmcstrike skrivet 20 maj 2014, 10:41:05
Jag vill börja med att tacka för alla svar. Jag har vattenburen golvvärme på entréplan och radiatorer i källare och övervåning. Jag har en albinpanna från 80 talet med en pelletsbrännare Janfire flex och jag förbrukar ca 7 ton pellets per år. Mvh Oskar
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
Skrivet av: ErikB skrivet 20 maj 2014, 12:10:27
Hej!

7 ton pellets indikerar ca 25000 kWh värmebehov (räknat på 75 % verkningsgrad).
Det indikerar att du behöver ca 10 kW i toppeffekt idag, en VP på 8 kW blir bra för dagens behov.
Garaget behöver ytterligare 6-10 kW (beroende på vilken temperatur du vill hålla där).
En värmepump på 14-17 kW blir nog bra.

Med pinnmo behövs nog 2*500 m, jag skulle inte gå på mindre.

/ErikB
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
Skrivet av: Dirkmcstrike skrivet 21 maj 2014, 17:33:13
Okey skulle det funka med en F1255 och 2 x 500m kollektorslang?. Den pumpen verkar ju kunna ge upp till 16kw om jag har förstått saken rätt. Mvh
Titel: SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
Skrivet av: Carl N skrivet 21 maj 2014, 21:35:57
Okey skulle det funka med en F1255 och 2 x 500m kollektorslang?. Den pumpen verkar ju kunna ge upp till 16kw om jag har förstått saken rätt. Mvh

Jepp, låter rimligt.