Normalt skulle det verkligen gå att köra med kurva 42 på golvvärme överhuvudtaget, jag har kurva 32 med radiatorer...
Det stämmer, men det kan bero på att plattan inte har torkat ännu.Jag vet flera fall där en nygjuten bottenplatta suger enorma mängder energi tills fukten drivits ut.I så fall kommer det bli mycket bättre nästa vinter.
Har gjort som Carl N föreslog. Temp. i auto-läge var 39 grader på framledning och 32 grader på retur.Utan elpatron, i läge värmepump, var temp. efter ca. 2 timmars kompressordrift 36 grader framledning och 30 grader på retur. Är detta ok eller...
Misstänker att det är mycket fukt kvar i plattan som ska ut.
Men i övrigt; skulle eltillskottet kunna komma sig av för hög kurva i kombination med dåligt inställt värmesystem (golvvärmecentraler och cirkulationspumpar) som inte hinner skicka ut värmen i golvet så att VP rent av blir för varm, stänger av kompressorn, och därför går över till eldrift helt i onödan?
Värmekurva 42 grader, vad betyder det? 42 grader vid vilken utetemperatur?
-På RUM står 19 grader (när man inte gått in i menyerna)
Vid 0 °C utetemp betyder det på Thermia, och det är en mycket hög kurva för golvvärme.Så antigen har VVS-firman snålat med golvvärmeslang eller så är det fukt som tar mycket av värmen.Jag lutar åt det senare, jag har sett nybyggen som drar otroligt mycket energi första tiden, men det brukar rätta till sig så småningom.
Återigen stort tack till er alla!Återvinningsaggregatet fungerar såvitt jag med min ringa kunskap kan begripa. Har sedan 7 jan. bokfört kompressortid tillsatstid och utetemp. Vi flyttade in i huset i april 2012.Står väldigt mycke siffror energikalkylen.Angav de jag trodde var viktigast...Skulle kanske angett andra?Tror inte vvs firman snålat med slangen. Vi hade en kontrollant ute innan man gjöt plattan.Vi får väl utgå från att allt är ok på den punkten...- Ingen har mätt tillopp och returtemp från varje slinga-På RUM står 19 grader (när man inte gått in i menyerna)