Det finns ytterligare en förklaring, om VV-beredaren tömts på varmvatten så blir det troligen en större temperaturgradient i beredaren mellan mantel och mitten på grund av vattnet från början är kallare än vanligt. VV laddas då så snabbt att vattnet i mitten av beredaren fortfarande är kallt, och när VV-laddningen avslutas skiktas vattnet och efter en kvart har temperaturen i botten på beredaren sjunkit under inställt startvärde.
Låter det verkligen helt troligt? Jag har VV start på 42 grader och att temperaturen i berederan ska sjunka under detta värde på en kvart låter ju lite väl kanske....eller ...jag vet inte, kanske är möjligt.
Detta händer mig varje gång jag gör varmvatten.
Nu sommartid har du högre effekt på grund utav högra kb-temp
vv-tempen mäts i boten på dubbelmanteln, du mäter inte varmvattnets temp.
förhögt flöde igenom dubblemanteln ihpllmed hög värme effekt gör att du mycket snabt värme upp dubblemanteln till 55grader & pumpen stannar. Du har inte nåt 55 gradet på vattnet & ganska snart har dubblemanteln kylts ned till 42 grader & du får en ny start.
Rickard har tydliga logg bilder på detta. in nån tråd nån stans