Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: goran123 skrivet 07 januari 2010, 21:32:32

Titel: NIBE fighter 1110 dålig värme - fel inställningar?
Skrivet av: goran123 skrivet 07 januari 2010, 21:32:32
Hej!

Jag bor i ett hus på ca 200 m2 i två våningar plus 150m2 källare som har en bergvärmepump installerat typ Fighter 1110 för ca 7 år sen. För några månader sedan gick kompressorn sönder och en ny sattes in. Nu har det varit superkallt (övervåning 15grader) och efter tips har jag nu precis fyllt på vatten (stod på 1,0 så jag fyllde upp till 1,5 - precis innan röda området) och därefter luftat alla element - och det var myckt luft kan jag lova.

Dock har jag tidigare alltid tyckt att det kostat mycket varje månad för att vara bergvärme och nu undrar jag om ngn kan hjälpa mig verifiera följande inställningar och om det är ngt jag borde ändra:

VB Fram 36(45)
Varmvatten 48
Utetemp -11
VB-r 28(53)
VVstat 48(44)
KB-f 0
KB-r -4(-12)
Kurvlutning 10
VP starter 29646
VP till
VP tid 32281
TS tid 4966
Grundinst 0 00

Notera att jag nyss luftat och fyllt på massa vatten så därför kanske vissa värden ser låga ut.

Just nu lyser med fast sken "Rumsvärme" och "Värmepump"
Och så blinkar långsamt "Tillsatsvärme"

Någon som har ideer vad jag kan göra eller om jag ska ändra någon inställning?

Hälsningar
Göran
Titel: SV: NIBE fighter 1110 dålig värme - fel inställningar?
Skrivet av: Bertil skrivet 08 januari 2010, 00:00:51
Du har ju stort hus... hur många kw ger pumpen?
Ganska många tillskottstimmar har du men det kan va helt ok med rubbet! Kanske lite vek pump.
Rätt hög värmekurva bor du i södra delarna av landet?
Orkar vp ge mera än 36 fram vid kontinuerlig drift?
Titel: SV: NIBE fighter 1110 dålig värme - fel inställningar?
Skrivet av: goran123 skrivet 08 januari 2010, 07:12:43
Den heter 1110-10 så jag gissar att den är på 10kW?

Jag bor i Stockholm och har en grundinställning på värmekurvan på 9 men satte upp den till 10 för att få bättre temperatur i huset. Nu har värmen kommit upp i huset i af.

Vad kan man tänka sig är normalt att den drar per månad? Huset är från 1924 och ganska oisolerat, två gamla ytterdörrar som det drar mycket kallt från.

Titel: SV: NIBE fighter 1110 dålig värme - fel inställningar?
Skrivet av: Fjällräven skrivet 08 januari 2010, 09:16:12
Om lampan för tillskottsel bara blinkar så har du inget eltillskott vilket du nog skulle behöva för att höja VBfram. Slå igång elpatronen så får du varmt.
Titel: SV: NIBE fighter 1110 dålig värme - fel inställningar?
Skrivet av: goran123 skrivet 08 januari 2010, 10:21:49
OK tack, hur gör jag det?

//G
Titel: SV: NIBE fighter 1110 dålig värme - fel inställningar?
Skrivet av: Fjällräven skrivet 08 januari 2010, 10:37:22
OK tack, hur gör jag det?

//G
Hur många gradminuter har du när lampan TS-lampan fortfarande blinkar ?
Vad har du för inställning på gradminuter ?
Titel: SV: NIBE fighter 1110 dålig värme - fel inställningar?
Skrivet av: goran123 skrivet 08 januari 2010, 19:45:23
Hej nu är elen på med fast sken så jag vet inte om jga kan svara men här kommer alla styrningsinställningar

Gradmin  -460
VB diff VP 13
Diff vp-TS 3
VP Intervall 20m
VVB stopp 50
XVV stop 65
XVV intervall 14d
DriftD 1
HP/MS 1 LP 1
KB pump 0
EP drift 0
Kall Vk 0 Rum 0
KB -f 0 KB -r 0
MAN: 0
Sem 0
Parallell 0

Värt att notera att efter ett dygn så är nu VB Fram upp till 45(45) och VB r 40 (53)

Återigen tack för svar so far.
Titel: SV: NIBE fighter 1110 dålig värme - fel inställningar?
Skrivet av: linnegatan skrivet 07 februari 2010, 10:47:31
Hej!

jag har ett mer grundläggande problem, var fyller jag på vatten till värmebäraren?

Nils-Johan