Funderar på att ta hit dom som installerade bergvärmen så dom får kolla igenom systemet. Är det något mer man ska kontrollera själv innan man gör det?
Pumpen gick när avläsningen gjordes, tror den producerade varmvatten/dusch. Pumpen går inte konstant utan går lite av och till.
Chansen är stor att dina givare visar rätt på borrhålens tur tillop och retur, du har nog en igensatt filtersil på kalla sidan mot borrhålen, misstänker att du inte rensat den då den är lite bökigare?Sitter väl isolerad, kanske i en "cellplast låda"?
Retur RAD GT1 Från 36,7 Nuv 36,1Ute GT2 -2,3Varmvatten GT3 Börv/Nuv 51/55Kompressor GT6 91,4Värmebärare UT GT8 54,4Värmebärare IN GT9 44,9
Citat från: Coolhed skrivet 21 oktober 2010, 23:49:21Retur RAD GT1 Från 36,7 Nuv 36,1Ute GT2 -2,3Varmvatten GT3 Börv/Nuv 51/55Kompressor GT6 91,4Värmebärare UT GT8 54,4Värmebärare IN GT9 44,9Returtemperaturen är 36,1 men värmebärare in är 44,9. Interna pumpen på läge I och externa på läge III gör att backflöde i bypassen inte är aktuellt. Den enda återstående möjligheten som jag ser det att få 44,9 grader in är att returen blandas med varmt vatten från varmvattenberedaren. 54,4 på VBut är vad det borde vara när det är -20 ute eller så, beror på var huset ligger. Det är troligen så att framledningstemperaturen efter det att bypassen och VBut har gått ihop är 40-45 grader.