« skrivet: 27 oktober 2012, 10:41:38 »
Ny på forumet. Hej alla värmepumpsproffs har en nibe 1245-6 monterad 2012 04 10. Vid närmare kontroll ser jag att smutsfiltret på kb sidan är monterad på kb ut samt att smutsfilter på vb sida ej är monterad, vad kan hända med pumpen, vad ska jag göra!
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2012, 12:02:39 »
Läs manualen. Det bör nog stå där att smutsfiltret på kalla sidan skall vara på KB in
och att det också bör sitta ett filter på VB in till VP.
I så fall skall väl montören rätta till det hela.
Det är i så fall bra om du har kulventiler så att du inte behöver tappa ur.
Lycka till
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2012, 12:32:45 »
Det sitter värmeväxlare i vp som sätter igen sig om det kommer skräp i dom därför är det viktigt att filtren sitter före vp innan man startar vp fattar inte hur det kan bli fel Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2012, 12:54:47 »
Det känns nästan meningslöst att nu 6 mÃ¥n senare rätta till felen all skit är redan i växlaren. FrÃ¥gan är den om det hjälper att bakspola växlaren, pratade med nibe support dom sa att det kan vara svÃ¥rt att fÃ¥ ren växlaren. Det som känns trÃ¥kigt att man har köpt en ny anläggning som ska vara effektiv, men som nu kanske har tappat i effektivitet pga skit. 
Min känsla är att rörkrökarna inte vet hur känsliga värmepumparna är dom verkar tro att det är någon vedpanna som ska kopplas in. >:(
« Senast ändrad: 27 oktober 2012, 23:37:32 av magfor »
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2012, 13:01:39 »
Ring rörkrökaren så får han byta växlare varför ska du få en sämre vp pga slarvig installation.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 21:01:49 »
Hei,
Monter et slik filter.Filtrering 5 my.
http://www.jula.se/vattenrenare-filterhus-438001
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Pjotor2009

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #6 skrivet: 09 november 2012, 14:27:40 »
Trams från Nibe. Det är inga som helst problem att spola ren kondensorn, Koppla bara på trädgårdslangen så skall du se att den blir ren och fin. För övrigt rekommenderar jag att spola rent kondensorn vart 5 år för att hålla uppe COP på VP. Ffa på system med järnrör och radiatorer. Filtret tar det mesta förstås men små rostpartiklar ansamlas sakta men säkert i kondensorn. Du märker det när VP löser på HP larm trots att du nyss gjorde rent filtret.
MVH

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #7 skrivet: 09 november 2012, 17:02:37 »
Den ytterst lilla mängd skit som fastnar i filtret måste väl ändå vara en obetydlig del av alla beläggningar som kan bli ett system.
Det har i vart fall varit väldigt lite skräp i mina pyttesmå filter.
Jag tror inte ens att jag satte in något filter på värmebärarkretsen om jag skall vara ärlig, och nu tio år senare verkar alla värden på pumpen vara helt normala.
Filtret på kalla sidan rengjorde jag när pumpen var typ 3 år gammal, och det var helt i onödan, där var det i princip inget alls.
Har aldrig varit loss sedan dess.  dontknow
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #8 skrivet: 09 november 2012, 17:40:36 »
Det låter bra, då ska rörkrökarn få rengöra växlarn när han kommer och monterar smutsfiltret rätt. Jag har rengjort smutsfiltret och det var lite plastspån från kapningen av kollektorslangarna.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #9 skrivet: 09 november 2012, 17:48:11 »
Hur rengör man värmeväxlarn ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad krptsk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #10 skrivet: 09 november 2012, 20:23:22 »
Ja, jag är också nyfiken på vad som är den bästa metoden för att rengöra värmeväxlaren. Spola med syra? Lut? Såpa? Vanligt vatten?

Hur rengör man värmeväxlarn ?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #11 skrivet: 10 november 2012, 06:27:25 »
Det låter bra, då ska rörkrökarn få rengöra växlarn när han kommer och monterar smutsfiltret rätt. Jag har rengjort smutsfiltret och det var lite plastspån från kapningen av kollektorslangarna.
Hej! hade du plastspån i filtret Sc:,hLät inge bra det där,Är du säker på att du inte har en filterball på returen(det står filterball på kulventilen).
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #12 skrivet: 10 november 2012, 07:28:25 »
Det filter som finns är ett LK 520-25, och sitter på KB-ut. På KB-in är endast ett nivåkärl monterat, ingen avstängningsventil
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #13 skrivet: 10 november 2012, 09:21:19 »
Den ytterst lilla mängd skit som fastnar i filtret måste väl ändå vara en obetydlig del av alla beläggningar som kan bli ett system.
Det har i vart fall varit väldigt lite skräp i mina pyttesmå filter.
Jag tror inte ens att jag satte in något filter på värmebärarkretsen om jag skall vara ärlig, och nu tio år senare verkar alla värden på pumpen vara helt normala.
Filtret på kalla sidan rengjorde jag när pumpen var typ 3 år gammal, och det var helt i onödan, där var det i princip inget alls.
Har aldrig varit loss sedan dess.  dontknow

Verkar vara olika, jag rengör filtren 2 ggr om Ã¥ret, kalla sidan är ren, däremot i radiatorkretsens standardfilter är det halvfullt med svart gegga som täpper igen om det inte rengörs har jag en känsla av, det är ju smidigt att rengöra om man har en filterball.  :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Damme

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #14 skrivet: 10 november 2012, 15:22:34 »
Hei,
Monter et slik filter.Filtrering 5 my.
http://www.jula.se/vattenrenare-filterhus-438001

Jag har gamla radiatorer inkopplade till en volymtank, samlas mycket bös o stoft i både filtret och i ledningarna till från VP, funderar faktiskt på att köpa detta julafiltret med bommulskasett, för att rensa ur systemet lite, medveten om att det bara kommer komma mer och mer men förhoppingsvis kan man ju hålla växlaren ren iaf! Kanske kan man ha två filter och tvätta det med jämna mellanrum?

NÃ¥gon som provat?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!