Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Utlöst KB-larm
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Utlöst KB-larm (läst 3490 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
p01pad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
p01pad
Utlöst KB-larm
«
skrivet:
07 april 2008, 06:54:00 »
Citera
Hjälp ! Har varit bortrest under helgen och i morse då jag skulle logga VP´n så hade den löst ut på låg KB-temp. Nu har jag kollat igenom Larmloggen och startat om VP´n. Ser då att KB-tempen har en onormalt hög diff, KB-in ca +1,5 KB-ut ca -7,8. Ställde nu upp låg KB-temps-larmet till -10 istället för att på så sätt hålla den igång och notera eventuella förändringar. Såg då att det inte var någon cirkulation i ena slingan (2*400 m), har justeringsventiler på bägge slingorna som jag sedan tidigare justerat in för likvärdigt flöde och fram tills i helgen så har diffen legat på ca 4,5 grader (in +0,8 ut -3,5). Provade att skruva upp justeringen på den "döda" slingan och då verkar det bli cirkulation igenom den igen och KB.diffen minskar något, (+1,4 in och -5 ut ) vad kan ha hänt
Har även ställt om till kontinuerlig KB-cirkulation för att hålla bägge slingorna igång, det kan väl inte plötsligt frysa i en slinga ? Tacksam för tips !!!
Loggat
Umeåtrakten Bostad 180 m2 1 1/2 plan + källare 55 m2 och nybyggt garage på 96 m2- fribyggt. Nibe 1135-10 och VPA 200/300 (igångsattnov-07) värmer 96 m2 garage/golvvärme i platta, fläktkonvektor som värmer källaren + ca 60 m2 golvvärme i bostadshus, resten värms med el. (oljeburna radiatorer) Skall konvertera om mer till vattenburet eftersom.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Utlöst KB-larm
«
Svar #1 skrivet:
07 april 2008, 07:11:20 »
Citera
Normalt så ska Brine-lösningen klara betydligt fler minusgrader, kan din rörkrökare snålat med spriten?
Var sitter filtret på KB-sidan?
Är det ett gemensamt för båda slingorna?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
p01pad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
p01pad
SV: Utlöst KB-larm
«
Svar #2 skrivet:
07 april 2008, 07:46:56 »
Citera
Har "krökat" själv och brukar inte snåla med spriten
Skämt åsido, har fått noggranna instruktioner av rörmokaren som jag köpt pumpen av och brinen har ca 25 % blandning. Ca:225 liter totalt i dessa knappt 2*400 meter. Men visst jag tänkte likadant, alltså om det kan ha frysit ? Nu har jag varit ute och kollat diffen igen och den börjar snart landa på tidigare värden, +1,0 in och -4,1 ut. Har gemensamt filter för bägge slingorna i ett LK påfyllningskoppel och om cirkulationen var OK i ena slingan så borde filteralternativet kunna uteslutas. Skall hålla extra uppsikt närmaste dygnet om diffen sjunker ytterligare, har sedan uppstarten i november annars legat på mellan 3,5-4,5 grader. Och även på om flödet genom den slingan som jag skruvade upp ökar. Konstigt ändå, cirkulationen har varit likvärdig tidigare på den justeringen jag hade, innan problemen idag ?
Loggat
Umeåtrakten Bostad 180 m2 1 1/2 plan + källare 55 m2 och nybyggt garage på 96 m2- fribyggt. Nibe 1135-10 och VPA 200/300 (igångsattnov-07) värmer 96 m2 garage/golvvärme i platta, fläktkonvektor som värmer källaren + ca 60 m2 golvvärme i bostadshus, resten värms med el. (oljeburna radiatorer) Skall konvertera om mer till vattenburet eftersom.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Utlöst KB-larm
«
Svar #3 skrivet:
07 april 2008, 08:43:14 »
Citera
Om det fryser borde det frysa i förångaren, inte i slingan.
Kan det vara så att det har kommit in luft i systemet och att det har blivit en luftficka någonstans i en av slangarna som bromsar cirkulationen? Sättningar i marken som klämmer ihop slangen?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
p01pad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
p01pad
SV: Utlöst KB-larm
«
Svar #4 skrivet:
07 april 2008, 09:39:43 »
Citera
Pratade med rörmokarn och han trodde också på en luftficka som troligen släppte då jag öppnade ventilen ytterligare. Tycks för övrigt ha varit noga vid igenläggning av slangen så den skulle kommit i kläm verkar mindre troligt, men det är klart det tar väl åtminstone ett år innan marken har stabiliserats ordentligt igen och mycket av den återstabiliseringen kommer väl ske nu under vårfallet. Var och öppnade injusteringsventilen ( LK optiflow) ännu mer för att se hur mycket flöde jag kunde få igenom den slingan och det gick att få ordentlig skjuts på flödet om man ville. Nu glömde jag räkna varven jag öppnade upp den så jag har bara justerat in den så bägge slingorna nu har samma flöde igen. Undrar om det finns risk att strypa för mycket så att pumpen får jobba med för mycket motstånd ? Diffen innan jag var tvungen att åka iväg till jobbet låg på ca:4,8 grader, så allt är snart som förut igen. Om det finns fler teorier till varför det vart så här så tar jag gärna emot dem och undersöker.
Loggat
Umeåtrakten Bostad 180 m2 1 1/2 plan + källare 55 m2 och nybyggt garage på 96 m2- fribyggt. Nibe 1135-10 och VPA 200/300 (igångsattnov-07) värmer 96 m2 garage/golvvärme i platta, fläktkonvektor som värmer källaren + ca 60 m2 golvvärme i bostadshus, resten värms med el. (oljeburna radiatorer) Skall konvertera om mer till vattenburet eftersom.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Utlöst KB-larm
«
Svar #5 skrivet:
07 april 2008, 10:04:56 »
Citera
Luft i slangen låter mest troligt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»