Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: PoH skrivet 25 maj 2012, 22:15:13
-
Jag har en "gammal" Thermia Villa 155 från 2001 där jag nu helt plötsligt får HP-larm hela tiden.
Det spelar ingen roll om jag ställer in så att den ska producera "allt" eller bara VV.
Det blir HP-larm ganska så omgående. Kör jag på TS så verkar VV produceras ok, men...
Cirkulationspumpen blir otroligt het och endast 1-2 meter av röret på den varma sidan blir varm. Kan det vara så att cirkulationspumpen har rasat??? Isåfall är det den andra cirkpumpen på två år :(
Tips någon Skämspådig
-
hp larm tyder på dålig cirkulation på radiatorsidan.....öppna luftskruven på cirkpumpen o kolla så att den snurrar...om inte .öka farten till max o försök få snurr på den med en mejel eller dylikt
-
Hej Har du gjort rent filtret på värmesidan.
-
El_-micke: Måste jag "strypa tillförseln av vatten på vardera sida pumpen för att göra det?
måle10:Filtret på värmesidan Sc:,h ? På kalla sidan vet jag men värmesidan, var är det?
-
Hej Det kanske därför du får byta cirkulationspumpen så ofta att du saknar filter på returen tyvärr.
-
Ett sådant filter sätter man alltså utanför pannan och är inte "en del av pumpen"?
-
Ett sådant filter sätter man alltså utanför pannan och är inte "en del av pumpen"?
Hej filtret sitter på värmesidan på returen(utanför pumpen) det kan ju hända att du har ett.