Pottaskelösningen har högre densitet men lägre specifikt värme per volym. Enligt den artikel jag tidigare hänvisade till är produkten av densiteten och specifika värmet för etanollösningen 4172 kJ/m3*K och för pottaskelösningen 3850 kJ/m3*K (det står kW/m3*K i artikeln men det måste vara tryckfel). Bägge värdena gäller för lösningar med fryspunkt -15 grader.
Vatten har en värmekapacitet om 4,18 kJ/kg eller om man så vill 4,18 kJ/liter eller 4180 kJ/m³. Jag skrev i ett inlägg tidigare i tråden att spritblandningen har värmekapacitet 3,5 kJ/lit.
Värdet för spritblandningen stämmer inte med de värden jag har, se bifogad fil. För en etanolblandning som fryser vid -15 grader (ca 30 volym %) är värmekapaciteten vid noll grader 4290 kJ/kg*K och densiteten 971,5 kg/m3. Det blir 4,17 kJ/L.
SW-> Jag var för snabb med mitt svar. det som beskrivs i texten du la till är ju vad som händer vid flytande kondensering, och det kommer man inte undan med acktank.Jag skulle endå rekomendera acktank för längre drifttider och jämnare temp på radiatorerna
Citat från: cougar skrivet 27 september 2009, 14:06:45SW-> Jag var för snabb med mitt svar. det som beskrivs i texten du la till är ju vad som händer vid flytande kondensering, och det kommer man inte undan med acktank.Jag skulle endå rekomendera acktank för längre drifttider och jämnare temp på radiatorernaHej igenJag fattar inte varför man inte kommer undan knäppningar med en acc.tank vid flytande kondensering.Jag avser situationen med ett ENHETSAGGREGAT Terrawatt TW 90 eller TW 105.Vad anser du för övrigt om ett sådant ENHETSAGGREGAT.Tungt förstås, men för övrigt ?HälsningarSW
En fråga, hur fungerar tanken i Terrawatts enhetsaggregat. Är det en ack-tank eller är det en VV-beredare? Alltså arbetar VP:n direkt mot radiatorkretsen eller arbetar VP:n mot tanken och så shuntas varmvatten ut mot radiatorerna?
Främsta nackdelen är väl tyngden, mer än 200 kg och kanske servicetillgängligheten.
Så då kan man, om jag förstod dig rätt, alltså välja om Terrawatts tank skall kopplas som acktank eller VV-beredare, det är ju i så fall mycket smart...det hade jag gärna haft som möjlighet på min pump. Så hade jag sluppit investera i en separat knäpptank...shuntstyrning ger ju något sämre effektivitet(COP) men eliminerar i stort sett oljud i radiatorsystemet.CiteraHejJag försöker bifoga Terrawatts beskrivning av de olika styrningarna.De kan naturligtvis beskriva det hela bättre än vad jag kanHälsarsw
HejJag försöker bifoga Terrawatts beskrivning av de olika styrningarna.De kan naturligtvis beskriva det hela bättre än vad jag kanHälsarsw