Trasig tank i VP, byta hela eller bara tanken?
« skrivet: 23 september 2008, 23:50:19 »
Hej!
Jag har en 10 år gammal Thermia Villa 90. Den har nu sprungit läck inuti så att tappvattnet läcker över till radiatorkretsen och vidare ut via skvallerröret.
Frågan är, borde jag byta bara beredaren (20-25tusen) eller borde jag byta alltihop (75-100tusen?).
Egentligen tycker jag det borde hållit längre än tio år, frågan är hur resten av grejorna däri (kompressor, pumpar, elektronik) håller framöver?
Vad är era erfarenheter om livslängd på olika ingående komponenter (speciellt kompressorn)?
MVH


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Trasig tank i VP, byta hela eller bara tanken?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 00:23:44 »
Får du plats med en separat beredare i värmepumpens närhet?

En Nibe VPA 200/70 bör komma på plats för en billigare slant.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1375

Skiftade nyligen en IVT som gått i 24 år.
Grannens pump är 25 år och tuffar på än, dock ej en Thermia.

SÃ¥ din är bara inkörd.  ^-^

Inloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Trasig tank i VP, byta hela eller bara tanken?
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 05:32:00 »
Min thermia Duo 12 blev 22 år. Inga reparationer förutom gaspåfyllnad,torkfilter och 2 expansionsventiler. Byttes ut pga utbyte av gasbyte till ny gas.
Min andra Thermia Duo 2 blev 24 år av samma skäl. I den byttes kompressor efter 10 år.
I båda dessa fall har värmepumparna gått helt ok men kostnaden för gasbyte blir relativt stor för så gamla värmepumpar.
De hade säkert gÃ¥tt mÃ¥nga Ã¥r till.  Jag hittade en ny Nibe i annons nedsatt med 7000:-. I det andra fallet fick jag frÃ¥n en handlare samma rabatt vid enbart "varuleverans". Det kändes tryggare att investera i nya med garenti.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Trasig tank i VP, byta hela eller bara tanken?
« Svar #3 skrivet: 24 september 2008, 07:40:05 »
Hej
Hos en granne till mig bytes den inbyggda beredaren ut på garanti (Thermia) det tog 2 man en hel dag att göra jobbet. Så förutom materialet så kostar arbetet en hel del. Kanske bättre att byta ut den?. Som tidigare sagts kan det vara skäl att fundera på en vp med separat beredare om du får plats förstås. Lättare aervice i framtiden samt mer tillgång på varmvatten.
Mvh ////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad ojak

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Trasig tank i VP, byta hela eller bara tanken?
« Svar #4 skrivet: 24 september 2008, 08:42:23 »
Hej igen, och tack för era svar!
Jo, plats finns det nog för en separat beredare. Men går det att bara koppla ihop befintligt rörsystem med en ny extern tank?

Och jo, det ser krångligt ut att byta, men priset (som var "mellan tummen och pekfingret") uppfattade jag som inkluderande arbete.


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Trasig tank i VP, byta hela eller bara tanken?
« Svar #5 skrivet: 24 september 2008, 10:23:15 »
Men går det att bara koppla ihop befintligt rörsystem med en ny extern tank?

Montera trevägsventilen utanför pumpen. Du kanske måste förlänga elkabeln, samt även förlänga kabeln till tempgivaren.




Utloggad ojak

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Trasig tank i VP, byta hela eller bara tanken?
« Svar #6 skrivet: 24 september 2008, 12:27:16 »
Det där var intressant, tack för det.

En till fråga, har pumparna blivit mycket effektivare sedan min Villa 90?
Har jag något igen på förbrukningen om jag byter till en ny pump istället för att lappa på den gamla?
Har ca 20000kWh/år idag ink hushållsel. Förbrukningen nere på runt 1000kWh/mån under sommaren då bara varmvatten ingår, så jag gissar att hushållsdelen ligger runt 10000kWh/år.
MVH
« Senast ändrad: 24 september 2008, 12:32:07 av ojak »

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Trasig tank i VP, byta hela eller bara tanken?
« Svar #7 skrivet: 24 september 2008, 12:46:20 »
Din kompressor bör gå 10 år till, och när den havererar så köper du en Nibe 1135 eller motsvarande.

Jag skulle inte investera i en helt ny VP pga den ngt förbättrade COP som en modernare har, du har trots allt många år kvar på
den befintliga.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!