VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: saab skrivet 26 mars 2012, 19:31:09
-
Jag börjar få ordning på min vp jag kör fast kondencering mot acc tank och undrar hur man får cirkpumpen att stanna när den ej behöver göra värme. Jag vill ej att cirkpumpen skall köra runt vattnet i tanken det förstör ju skicktningen. MVH Jerka
-
Jag tror inte det finns nån sån funktion på IVT Optima.
Ett alternativ är att låta kompressorn styra CP via ett relä, men då måste du koppla om på vintern för då måste den gå hela tiden.
-
Är det värmebärarpumpen eller radiatorpumpen du vill stoppa?
-
Värmebärarpumpen eftersom den rör om i tanken när inte VP laddar
-
Skulle tro att det är laddpumpen.
Han kör ju fast kondensering mot en ack, då shuntar man ju ut värme hela tiden till systemet, men detta stör vanligen inte skitningen så mycket. En laddpump rör ju däremot om lite mer i tanken.
Jag har för mig om att IVT Optima inte har nån laddpumpsstyrning, det krävs en rego för detta.
-
Det står ju iofs så här i signaturen:
"Optima 700 Rego 800 fast kondencering."
Den enda reglering som finns i Regon är att den stänger av när det blir sommarsäsong, men då stannar ju även värmen så det är nog inte det du vill uppnå.
Sen är det ju inte så bra att stoppa cirkulationen när det är minusgrader ute, men det har du nog förstått...
En 'fullösning' skulle kanske vara att driva pumpen med lite enkel relälogik så att den går när kompressorn ELLER vevhusvärmen är aktiv. Då går den hela tiden när det är några plusgrader eller kallare. Övrig tid går den samtidigt som kompressorn.
En annan fullösning som kanske är enklare skulle kunna vara att koppla om tempgivarna så att Regon tror att tanken är en varmvattenberedare och att värmesystemet alltid är tillräckligt varmt och att det är så varmt ute att det alltid är sommarsäsong. Då går bara corkpumpen när kompressorn går. Sen får du ha nån form av intelligens som kopplar in kontinuerlig cirkulation när det blir kallt ute...
-
Jag har inställningarna. Värmesesong Aktiv 35grader. (cirkpumpen går hela tiden)
Kopplingsdiff maximal 4grader
kurvlutning v och h 46
Jag undrar oxå hur mycket värme man kan köra ut i växlaren ifall värmebärar pumpen går och man kör pellets för att få upp tanken lite till, vp klarar ju bara 50 grader. Klarar växlaren typ 70 gradigt vatten som cirkulerar??
Kan man lägga fasen från värmebärarpumpen till en fas på kompressorn så när kompressorn går igång så startar cirkpumpen i sommar läge och sedan köra som vanligt i vinterläge. Cp drar ju inte mycket ström??
-
Det skall inte vara några problem att köra ut 70 grader till VP'n så länge kompressorn står still.
Enklast är, som du säger, att manuellt koppla om mellan sommar- och vinterdrift. Mina fullösningar var till för att slippa det manuella steget, men det kanske blir onödigt komplicerat...
-
Det står ju iofs så här i signaturen:
"Optima 700 Rego 800 fast kondencering."
Missade detta, Skämspådig i så fall borde det vara tämligen enkelt att låta ladd-CP gå med kompressorn?
-
Nej, inte med några inställningar i Regon. Enda gången ladd-CP startar och stoppar med kompressorn är vid varmvattenvärmning under sommarsäsong. Det kan man ju simulera genom att flytta tempgivaren till en annan plint i Regon och justera lite inställningar så att den tror att den värmer varmvatten istället när den värmer tanken. Nackdelen är att man inte får den variabla kopplingsdifferensen och utetempberoende laddtemp, men om man värmer en hyfsat stor tank med fast kondensering så spelar det ingen roll.
-
Nej, inte med några inställningar i Regon. Enda gången ladd-CP startar och stoppar med kompressorn är vid varmvattenvärmning under sommarsäsong. Det kan man ju simulera genom att flytta tempgivaren till en annan plint i Regon och justera lite inställningar så att den tror att den värmer varmvatten istället när den värmer tanken. Nackdelen är att man inte får den variabla kopplingsdifferensen och utetempberoende laddtemp, men om man värmer en hyfsat stor tank med fast kondensering så spelar det ingen roll.
Knepigt, en sån funktion borde ju vara självklar, på NIBE är den så självklar att laddpumpsstyrningen är inbyggd i 2025 (utan SMO10).
-
Man resonerar väl som så att när det är kallt så måste ändå pumpen gå hela tiden och när det är varmare så blir det så små förluster av att cirkulera vattnet... Dock är det ju dumt om cirkulationen förstör skiktningen i en tillkopplad tank.
Vad är det för inställningar man kan göra på Niben? Jag antar att det även där är så att cirkpumpen går konstant från nån plusgrad och nedåt?
-
Jepp, CP går konstant då det är frysrisk så då blir skiktningen sämre.
Jag tror inte det finns så många inställningar, bara en utgång för att styra laddpumpen på 2025.
I övrigt så bör man se över hur fort laddpumpen går, jag tror att en del går på full speta i onödan.