Skrivet av: Heat?
« skrivet: 10 november 2004, 15:46:57 »

Efter att ha fått liv i ytterligare 2 radiatorer och nedjustering till 45C framledning så är antal start nere i 36st de senaste 24h... tidigare över 50...
Ingen märkbar skillnad inne map temperaturen... :)
Cirkpumpen rusar på näst högsta fart... 8)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 november 2004, 12:16:46 »

Citera
Konstant 5°C i diff när VP:n går

Då är det ingen vits att öka cirkulationen

55 grader klarar -15, det är väl helt ok hos dig.

Men det som kan va lite lurt är om VP avger så mycket effekt att den når högre tempän 55,  då kan det bli problem nu innan du utökat, men jag gissar att det går bra.
Du kan ju höja kurvan o tvångsköra en timma, då har nog tempen stabiliserat sig.

just nu har VI Skånsk vinter. Östersund ska arrangera första deltävlingen i världscupen längdåkning snart.
Inte ett spår av snö än!!!  jag ser dock fjällen hemifrån där finns det lite snö!! dom är vit o fin.

Skrivet av: ingo
« skrivet: 09 november 2004, 11:29:50 »

Konstant 5°C i diff när VP:n går. Jämför man med när jag körde olja så ska mitt hus klara -15°C vid 55°C framledning utan att tillskottet ska blanda sig i. -15° är hyfsat ovanligt här nere på södra delen av Skåne (Svedala). Förra året nådde temperaturen -10°C vid två tillfällen men stabiliserade sig inom ett dygn till blaskiga 0° strecket (Skånsk vinter).  ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 09 november 2004, 11:15:33 »

Citera
Hyfsat stor. Jag sätter in 6 st rad. i källaren plus 2 st på entreplan till sommaren så nu kör jag 8 rad. på en 7 kWare

Förklarar saken, utökning på gång.

Citera
Senaste dygnet hade jag 12 starter

Mycket bra

Jag tycker inte att lite höga temperaturer första året spelar nån roll, hos många funkar det som hos dig hela tiden (låg volym rel. hög temp)  ingen fara!

kan bli kritiskt vid svinkyla, om framledningen stiger över 55 vid kontinuerlig drift, men det kan du kolla höj kurvan så den inte stannar låt den gå tills framledningen slutat stiga. går den över 55 kan den stanna tillslut pga av för hög returtemp.

Vilken temspskillnad mellan stig o retur har du när pumpen går?? Är den stor kan man öka cirkulationen och därigenom sänka kurvan lite. Det kan föbättre lite vid svinkyla.


Skrivet av: ingo
« skrivet: 09 november 2004, 10:17:10 »

Hyfsat stor. Jag sätter in 6 st rad. i källaren plus 2 st på entreplan till sommaren så nu kör jag 8 rad. på en 7 kWare, visserligen gamla modellen (stor volym) rören fram är nog 60-70 mm i diameter. VP-min står på 200 (ska nog minska den) och VP-stop 35 min. När VP:n har hämtat upp gradmin är VB-f 50°C vid 3°C ute. Tempen inne är 22°C (+-1°). Senaste dygnet hade jag 12 starter. Kurvlutning 10. Jag har en rumsgivare som jag inte kopplat in ännu för jag vill trimma systemet först, första VP-dag var den 21 Okt
Synpunkter?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 november 2004, 20:58:31 »

ingo

Når du hög temp?? har du inte stor volym också??
Skrivet av: ingo
« skrivet: 08 november 2004, 08:25:02 »

Har själv ingen ack-tank men gamla ledningar (på den tiden man körde utan cirkpump) och radiatorer. Ligger på 12-14 starter per dygn vid 5°C.
Jag funderar på trycket i pumpen som Bertil var inne på under en annan tråd.
Ska man inte acceptera lite fler starter för att pumpen inte ska behöva köra upp VB-tempen till nästan max varje gång den går eller är det ingen fara?
Skrivet av: ME
« skrivet: 06 november 2004, 21:34:14 »

Min känsla av 54 starter STOR VP :)  (kompressor)

HAR du trimmar rätt med öppna ventiler och kollat alla flöden, och allt OK så gäller första raden. Möjligtvis bor du i ett armetält :)  vilket jag inte tror då du har 7 timmar drift.

Det verkar som om att  du skulle behöva mer ack volyn än 223 liter :)  

Det som alla inte förståt så finns det inte mycket till genvägar för att få mer antalet start och toppp på en CTC. (kanske fast kondensering, elle höja min tempen  som få finnas på VP'n )

För att minska antalet start och stop, mer vatten i radiator systemet(ack tank).
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 06 november 2004, 18:19:17 »

Hej Heat?

Spontant känns det lite konstigt att du får så många starter. Du har ju en EcoHeat och då värmer du ju mot en ack på 223 liter. Det borde inte behöva bli så många starter per dygn.

Själv har jag samma konstruktion (Fast en EcoEl + EcoAir) och mina starter ligger normalt på 10-15 per dygn.

En del av förklaringen ligger förstås att du har en starkare kompressor i din EcoHeat 8,5, men ändå...

ME har en EcoHeat kanske kan du få lite tips av honom.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 november 2004, 18:12:16 »

VIlka större faktorer styr antalet starter?
Om man har många starter har man då för stor pump och/eller för liten volym i radiatorkretsen?
Finns det några tumregler för att minska antalet starter?

Förhoppningsvis slipper jag gräva en pool i trädgården för att få pumpen att gå rimligt... ;)

Har ca 55 starter/24h...

55 starter tyder på fel eller felinställning


stor vattenvolym i radiatorerna hjälper, men oftast så räcker det att stäla in pumpen rätt,
finns flera frådar om detta, man justarar lite olika på olika pumpar
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 november 2004, 18:06:47 »

VIlka större faktorer styr antalet starter?
Om man har många starter har man då för stor pump och/eller för liten volym i radiatorkretsen?
Finns det några tumregler för att minska antalet starter?

Förhoppningsvis slipper jag gräva en pool i trädgården för att få pumpen att gå rimligt... ;)

Har ca 55 starter/24h...
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 06 november 2004, 17:51:28 »

Om man inte kör med en ackumulator tror jag att det i ett radiatorstystem kan vara svårt att komma under 18 starter per dygn om yttertemperaturen är cirka 5-10 grader och om huset har radiatorsystem.  

nu har jag bara fakta om mitt system, men det är ju många här på forumet som ligger under 18 starter, så svårt värkar det inte vara. men det går inte med standard instälningarna!
ingen av oss med få starter kan känna någon skilnad på inomhus klimatet trots att pumpen står långa tider.

mitt radiator system klarar 11-12 starter vid 5 till 10 grader
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 06 november 2004, 01:49:31 »

På forumet poänteras ofta att antalet kompressorstarter skall hållas lågt.
Om man inte kör med en ackumulator tror jag att det i ett radiatorstystem kan vara svårt att komma under 18 starter per dygn om yttertemperaturen är cirka 5-10 grader och om huset har radiatorsystem.  I det intervallet drar huset kanske en blygsam medeleffekt - kanske  15 - 25 % av den effekt som pumpen skall leverara utan tillskott vid rejäl kyla. Gångtiden blir då rimligtvis kort - kanske 10- 15 minuter. Även tiden den tid som det tar för elementen att svalna efetr det att pumpen stannat blir kort och jag tror att det blir svårt att få bra komfort om man trissar upp cyltiden till mer än 40 - 50 minuter (Dessa cykeltider svarar mot  30 till 20 starter per dag)
Som redan påpekats i de första inläggen i denna tråd  så tål scroll processorer mycket väl flera starter per timma.
Men hur är det med kolvprocessorer?

Maneurop anger i sitt datablad för kolvkompresorn MTZ 32 att antalet starter får vara högst 12 per timme [http://doc.3c-e.com/danfoss/odsg/pdf/FRCC-UD-041103-111530.pdf]. Denna kompressor används i Varmiteks värmepumpar (storlek 8)

Danfoss anser att antalet starter per timme kan få vara 5 i kylmaskinsapplikationer:

I kapitlet Drift i [http://www.kylma.se/upload/Instruktioner/Flik1/1.1700.40_Danfoss_helherm_kompr_aggr.pdf] kan man läsa följande:

För att säkerställa en säker drift och därmed en lång livslängd för kompressorn/aggregatet har Danfoss ställt upp ett antal riktlinjer och riktvärden vad gäller de temperaturer och de tryck kompressorn bör arbeta inom.

• Maximal lindningstemperatur:+125 ºC

• Maximal kondenseringstemperatur


Köldmedium Kontinuerlig drift  Under korta tider av topplast
R134a60 °C70 °C
R404A/R50748 °C58 °C
• Maximal drifttid:80%av tiden (19 h på ett dygn)

• Antal starter

Kompressor utan startkondensator Max.5/timme
Kompressor med startkondensator och stabil drift Max.12/timme
Kompressor med PTC,stopptid Max.5 minuter

 



Skrivet av: hallingen
« skrivet: 28 september 2004, 07:37:18 »

Tack så mycket!!
Endelig en god beskrivelse av scrollkompressorer :)
Skrivet av: lglavas
« skrivet: 27 september 2004, 23:52:16 »

Här.
http://www.tempcold.se/10produkter/PDF/Scroll/scrolhb5.pdf

Sidan 38:
"Trots att de invändiga kompressordelarna inte monteras flexibelt, ska antalet starter begränsas till högst 10
per timme eller mindre. Ett stort antal starter/stopp medför att kompressorn kastar ur sig oljan till systemet,
vilket kan leda till smörjproblem. Olja lämnar kompressorn vid start trots att scrollen har ett lågt oljeöverskott.
Den korta perioden som kompressorn är igång är inte tillräcklig för att returnera oljan till kompressorn, och
kan resultera i brist på olja.
Tänk på att hela systemet i viss utsträckning kommer att täckas av en hinna av olja."
Mvh lglavas
Skrivet av: PerF
« skrivet: 16 september 2004, 13:13:31 »

Gammelt tema frem igjen:
PerF eller andre, hvor på Copelands hjemmesider står det max 10 starter pr. time ??? Jeg har søkt og søkt og søkt.........

Det står i deras konstruktionsanvisningar. Sök bland nedladdningsbara dokument. Kommer tyvärr inte ihåg exakt vilket dokument det var.
Skrivet av: hallingen
« skrivet: 14 september 2004, 08:55:55 »

Gammelt tema frem igjen:
PerF eller andre, hvor på Copelands hjemmesider står det max 10 starter pr. time ??? Jeg har søkt og søkt og søkt.........
Skrivet av: PerF
« skrivet: 29 mars 2004, 10:51:54 »

En värmepumps effektivitet avgörs av hur hög temperatur den måste skapa. Kan jämföras med hur högt upp en pump ska klara av att pumpa vatten. Ju högre upp desto färre liter per timme.

Om man har ett i värmepumpssammanhang sk "högtemperatursystem" där framledningen under större delen av eldningsäsongen ligger över 50 grader så kommer pumpens effektivitet att sjunka med kanske 30% jämfört met ett golvvärmesystem som kräver 35-38 graders framledning.

Den maximala framledning en värmepump klarar brukar sägas vara 55 grader även om det finns pumpar som klarar 60. Sedan orkar inte pumpen längre, trycket blir för högt. Ett sätt att lösa detta är att ha en flerstegskompressor men då pratar vi genast pengar. Därför är det vanligaste i små pumpar att man hjälper pumpen med en elpatron. Nackdelen med detta är dock att om framledningen blir så hög att returtemperaturen är högre än 48-50 grader så brukar pumpen stoppas av styrsystemet för att skydda kompressorn. Gissar att en HT pump har högre gränsvärde.

Btrf det sista så menar han nog "sjunker".  ;)
Skrivet av: art vandelay
« skrivet: 29 mars 2004, 10:46:31 »

Lite äpplen och päron. Kondensationstemperaturen för luft/luft-pumpar ligger i runt 25 grader. Bergvärmepumpar i kombination med radiatorer avger större delen av värmet runt 40 grader.  

Vet inte riktigt hur du tänker när du påstår att kondenseringstemperaturen ligger på 25 grader för en lvp, den  omgivande luften kan möjligtvis ligga runt 25 grader, men det har ingenting med kondenseringstempen att göra, kondenstemperaturen avläser du med ett manometerställ och den är betydligt högre än 25 grader för en lvp.

Förstår riktigt inte vad du menar med ditt inlägg men utveckla gärna.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 29 mars 2004, 04:11:25 »

Refeerar till #7 :

Citera
Noteras bör också att jag har ett högtemp.system (tyvärr). Detta resulterar förstås i  högre temp. i tanken jämfört ett bra lågtemp.system men vad göra.  

Varför skriver Du tyvärr högtemp?
Jag frågar eftersom jag funderar på att byta ut oljepannan mot bergvärme. Framledningstemp (olja) är cirka 40 grad vid 0 grad ute och cirka 55 grad vid -15 grad ute (mera vid höftig blåst)
Så en högtemppump borde vara intressant. Nackdelar ?

Citera
Gissar att jag måste dra på patronen framåt då utetemperaturen stiger.
Varför? (Förstår inte)
Skrivet av: ThomasE
« skrivet: 14 mars 2004, 13:31:04 »

Mina ringa erfarenheter ger att värmepatronen drar lite energi även om shunten inte plockar från elpatrondelen.
Efter att jag stängt av elpatronen minskade förbrukningen med runt 5 kWh/dygn vilket skulle ge en besparing om 1500 Sek/år.

Varmvattnet duger för oss, tre personer i hushållet, som normalt dushar. Skulle gissa att det skulle bli lite knepigt om det skall badas men vi får se. Noteras bör också att jag har ett högtemp.system (tyvärr). Detta resulterar förstås i  högre temp. i tanken jmfrt ett bra lågtemp.system men vad göra. Gissar att jag måste dra på patronen framåt då utetemperaturen stiger.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 mars 2004, 22:32:51 »

Snyggaste elräkningen o man spärrar elpatronen på CTC..... ev start vid undertemp inne men
då begränsad till 3 eller 6 kw.......    jag känner till minst tre som fick hemska sluträkningar....
dåligt av en pump som ska va så bra...
Ex. 1)  i en villa baxade man ut den gamla vp.... med fast kondensering...
in med en MODERN CTC värmepump... hur gick det.. jo här får ni facit.... elräkningen 10.000:-
högre än med den gamla uttjänta vp som dessutom jobbade med fast kondensering....
Ingen bra reklam för märket....
Men med handpåläggning besvärjelser djävulsutdrivning... smek o kel funkar dom riktigt skapligt!!!!!!
Skrivet av: admin
« skrivet: 13 mars 2004, 21:26:35 »

Citera
Även jag funderade över startfrekvensen och fick beskedet från CTC att start/stopp inte var något större problem avseende slitage utan att det mer var belastningen på kompressorn under drift som stod för det största slitaget. Lugnande att läsa ditt inlägg PerF.

Slitaget beror på hur hög framledningstemp som kompressorn måste arbeta mot.

Skall man vara kinkig kanske man skall säga att det är tempdiffen mellan värmetaget (marken/berget) och framledningstempen.

Skall man vara riktigt kinkig så är det nog hetgastempen (gissar) , ju högre hetgastemp, desto högre tryck, desto mera slitage...

Min Nibe har ingen mätning på hetgastemp - undrar varför... ???

Fråga. Varför slog du av elpatronen?

Har du ändå bra temp i huset?

Får du nog varmt tappvarmvatten med elpatronen avslagen?

Rytmen borde nog infinna sig inom ett dygn. Tid utöver detta är nog "psykosomatisk" ...från din sida alltså  ;)
Skrivet av: ThomasE
« skrivet: 13 mars 2004, 19:55:26 »

Även jag funderade över startfrekvensen och fick beskedet från CTC att start/stopp inte var något större problem avseende slitage utan att det mer var belastningen på kompressorn under drift som stod för det största slitaget. Lugnande att läsa ditt inlägg PerF.

Jag frågade inte vad som påverkar detta slitage, dumt nog, men är det ngn som vet? Är det kb.in, VP-temp, hetgastemp. eller ngt annat som styr?

För egen del så har jag bara haft VP igång en vecka. Började med 35-38 starter under de inledande dagarna men slog sen av elpatronen och antalet starter har sjunkit successivt till senast 18/dygn. Min uppfattning är att uteklimat varit ung. detsamma men visst har det säkert varierat ngt. Får ändå en känsla av att VP liksom svänger in, dvs de första dygnen var lite oroliga men nu har den börjat hitta sin "rytm". Är jag ute och cyklar eller??
Skrivet av: PerF
« skrivet: 13 mars 2004, 17:00:48 »

Trevlig cykeltur!Förlåt,kunde inte låta bli.Läs under tråden Inverter här på forumet.Kontinuerlig drift med frekvensstyrning är vad som gäller.Tryck på (gnata,gnata,gnata)tillverkarna,så att markvärmepumparna kommer upp i samma nivå som luft/luft.Där har de bästa COP över 5 vid +7C,och COP 3 vid -20C.

Tsk, tsk, tsk. Frekvensstyrning är ute! Nu är det Digital Scroll som gäller.  ;D

Frekvensstyrning är svårt. Det handlar inte bara om att modulera spänningsmatningen till kompressorn. Svårigheter med köldmediat och smörjning måste också övervinnas. Digital Scroll verkar ta tag i dessa problem. Ska läsa på mera om det, verkar intressant.

Har du nån referens till en luft/luft som ger COP 3 vid -20C?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 mars 2004, 16:31:56 »

Lite äpplen och päron. Kondensationstemperaturen för luft/luft-pumpar ligger i runt 25 grader. Bergvärmepumpar i kombination med radiatorer avger större delen av värmet runt 40 grader.  
Skrivet av: Erik K
« skrivet: 13 mars 2004, 13:37:20 »

Trevlig cykeltur!Förlåt,kunde inte låta bli.Läs under tråden Inverter här på forumet.Kontinuerlig drift med frekvensstyrning är vad som gäller.Tryck på (gnata,gnata,gnata)tillverkarna,så att markvärmepumparna kommer upp i samma nivå som luft/luft.Där har de bästa COP över 5 vid +7C,och COP 3 vid -20C.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 13 mars 2004, 12:22:03 »

En sak som ofta bekymrar oss värmepumpsägare och som ofta återkommer i frågor är det här med antalet start/stopp på kompressorn. Generellt sägs att många starter sliter på kompressorn men inget sägs om varför och hur många för många är.

Så min nyfikenhet ledde mej till Copelands website eftersom det är en sådan som sitter i min CTC pump, och det finns tydligen ett antal aspekter som påverkar. Copeland tillverkar scrollkompressorer och här följer lite kort, som jag förstår det.

Varje gång kompressorn startar så sugs en liten del av oljan upp och in i systemet. Som parantes kan nämnas att oljans förmåga att blanda sig med köldmediet är en av orsakerna till pumphaverier, så rätt olja till resp. köldmedium är viktigt. Hur som helst så tar det en viss tid för oljan att återföras till pumpen där den gör nytta. Av detta skäl säger Copeland att man ska begränsa antalet start/stopp till max 10 per timme för att inte för mycket olja ska dras ur pumpen.

Den andra orsaken till slitage är vätskekomprimering. Scrollkompressorer har en större tolerans mot sk vätskeslag än kolvkompressorer. Det som kan hända är att varje gång kompressorn startar och stannar är trycket lågt och köldmedia i vätskeform sugs in i kompressorn.

En ytterligare effekt av att flytande köldmedia sugs in i kompressorn är att den späder ut oljan. För många stopp i förhållande till gångtid kan till slut resultera i för dålig smörjning och ökat slitage.

Men som sagt, 10 per timme är 240 per dygn, så vad oroar vi oss för?


Som vanligt med reservation för att jag är ute och cyklar!  8) :P

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!