Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Bergen77 skrivet 08 mars 2016, 11:39:32

Titel: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: Bergen77 skrivet 08 mars 2016, 11:39:32
Vurderer å kjøpe en Nibe 1255 3-12kw pumpe når den kommer for salg.
Jeg er i tvil om den innebygde tanken er tilstrekkelig for varmtvannsproduksjon.
I tillegg lurer jeg på om jeg har tilstrekkelig vannmagasin i boligen, jeg skal ha vannbåren varme i xps plater så det blir lite magasin til vannet. Tilsammen vil jeg varme opp rundt 200m2 men i starten blir det mindre.

Jeg vurderer en løsning med en akkumulatortank, kanskje bare 100L, i serie med turvannet til varmefordelingen, dette for å øke vannmengden og redusere antall start og stopp på pumpen.
I tillegg vurderer jeg å ha en coil i samme tanken og forvarme kaldtvannet før det går inn på varmepumpens tank. Tanken her er å øke mengden dusjvann.

Hvilken erfaring har dere andre som har inverterpumper med og uten akkumuleringstank? Er det mye start/stopp, særlig når vinteren går mot slutten? Hva med tappevannsproduksjon, er det tilstrekkelig med varmtvann?
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: SW skrivet 08 mars 2016, 12:30:51
Antalet start/stopp borde väl VP sköta själv genom att minska och öka "farten" på kompressorn. I princip skall väl VP kunna gå non/stop.
Men det kanske behövs en extra volym som "knäpptank".

Sedan skrev nyss Rickard att han trodde att det kanske är bäst med en arbetstank.
Vp sänker och ökar tydligen farten på radiatorcirk.pumpen och det kan tydligen vålla problem ?  dontknow
Konstigt det med att radiatorvattnet skall cirkulera med olika hastigheter .
Det borde väl räcka med olika temperaturer ?
Men man kanske vill spara energi på Cirkpumpen ?
 dontknow
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: Pseudonym skrivet 17 mars 2016, 12:00:56
Jag tror inte att du är behov av någon, men det är ju aldrig fel att ha.
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: PH73 skrivet 19 mars 2016, 16:51:20
Hej,

Har en 1255-16 sedan 1,5år. Villan som vi värmer är på 200kvm och vi är 3vuxna och 1barn i hushållet.
När jag beställde installation fanns inte 1255-12 vilket hade passat oss bättre.

Vi har ingen extratank för varmvatten pumpen räcker för att snabbt ladda varmvatten om det duschas mycket en dag.
Vi satte in en 300l arbetstank på radiatorkretsen för att volymförstora. Detta har sänkt antal starter till ca 6,5st per dygn om man slår ut det över året och samtidigt får pumpen gå lite längre varje gång.

Total elförbrukning inkl hushållsel för 2015 stannade på 12500kWh vilket var mycket bättre än vad vi förväntade oss med en så kraftig pump. (då värmer vi även en pool via BVP'n mellan maj-sept i den förbrukningen)

Lycka till med din investering!!

Med vänlig hälsning,
Peter
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: dreaaamer skrivet 21 mars 2016, 09:02:07
Hej,

Har en 1255-16 sedan 1,5år. Villan som vi värmer är på 200kvm och vi är 3vuxna och 1barn i hushållet.
När jag beställde installation fanns inte 1255-12 vilket hade passat oss bättre.

Vi har ingen extratank för varmvatten pumpen räcker för att snabbt ladda varmvatten om det duschas mycket en dag.
Vi satte in en 300l arbetstank på radiatorkretsen för att volymförstora. Detta har sänkt antal starter till ca 6,5st per dygn om man slår ut det över året och samtidigt får pumpen gå lite längre varje gång.

Total elförbrukning inkl hushållsel för 2015 stannade på 12500kWh vilket var mycket bättre än vad vi förväntade oss med en så kraftig pump. (då värmer vi även en pool via BVP'n mellan maj-sept i den förbrukningen)

Lycka till med din investering!!

Med vänlig hälsning,
Peter

Hur många starter har du totalt på din anläggning sen drifttagning? har liknande anläggning utan volymtank och ligger på 1331starter i skrivande stund. dvs 2,3starter per dygn i genomsnitt sen start 2014-09-05
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: PH73 skrivet 21 mars 2016, 22:02:14
Det har blivit 3453 starter sedan start den 2014-08-27.

//Peter
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: dreaaamer skrivet 23 mars 2016, 18:40:58
Det har blivit 3453 starter sedan start den 2014-08-27.

//Peter

Okej vad har du ställt GM på? Har GM på -200
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: PH73 skrivet 23 mars 2016, 20:35:56
jag har satt min till -100.

Men vad har du för storlek på hus och vart i landet bor du?

//Peter
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: dreaaamer skrivet 27 mars 2016, 14:42:53
jag har satt min till -100.

Men vad har du för storlek på hus och vart i landet bor du?

//Peter

Bor i Pajala-kommun och har ett timmerhus på 200kvadrat :) haft som kallast -40 i vinter
Titel: SV: Nibe 1255 med eller uten akkumulatortank?
Skrivet av: Bergen77 skrivet 05 juni 2016, 00:51:03
Løfter opp igjen denne tråden, er det andre med erfaring med inverterpumpe som kan fortelle om de har akkumulatortank og ikke? Hvordan har dere koblet disse takene?