Hej, har precis flyttat in i ett hus på 120 kvm som värms med CTC eco el + CTC eco air med styrenheten CTC ecologic från 2002. Själv är jag en "newbie" när det gäller detta och hoppas kunna få feedback på mina postade intställningar. Ser det ut att mina inställningar verkar ok? Tack på förhand
Intställningar,
Rumsgivardrift: med
Kompressor: tillåten
Maxeffekt Elpanna: 6 Kw
Temp Elpanna: 54 C
Temp Nedre Elpanna: 52 C
Shunt Fördröjning: 180 min
Huvudsäkring 16 A
Framl Temp vid -15: 47 C
Värme från vid utetemp: 17 C
Max tillåten framl temp: 55 C
Kompressor spärr vid Utetemp: -15 C
Logg
Kompr. seaste 24h: 6h & 2min
Kompr. starter senaste 24h: 12 st.
Diagnos:
H-gas ute 63 C vid 5C
Framl:28C
Börvärde: 38C
Elpanna: 57C
Börvärde: 54C
Elpanna nedre: 42C
Börvärde: 52C
Värmepump: 42C
Börvärde 43C
-
Hej, har precis flyttat in i ett hus på 120 kvm som värms med CTC eco el + CTC eco air med styrenheten CTC ecologic från 2002. Själv är jag en "newbie" när det gäller detta och hoppas kunna få feedback på mina postade intställningar. Ser det ut att mina inställningar verkar ok? Tack på förhand
Intställningar,
Rumsgivardrift: med
Kompressor: tillåten
Maxeffekt Elpanna: 6 Kw
Temp Elpanna: 54 C
Temp Nedre Elpatron: 52 C
Shunt Fördröjning: 180 min
Huvudsäkring 16 A
Framl Temp vid -15: 47 C
Värme från vid utetemp: 17 C
Max tillåten framl temp: 55 C
Kompressor spärr vid Utetemp: -15 C
Logg
Kompr. seaste 24h: 6h & 2min
Kompr. starter senaste 24h: 12 st.
Diagnos:
H-gas ute 63 C vid 5C
Framl:28C
Börvärde: 38C
Elpanna: 57C
Börvärde: 54C
El patron nedre: 42C
Börvärde: 52C
Värmepump: 42C
Börvärde 43C
Ska vara nedre elpatron och inte nedre elpanna som jag skrev först.
-
Vad har du haft för diff mellan framledning och retur till radiatorsystemet?
-
jag tycker det ser ganska bra ut. det du skulle kunna göra är att sänka temp elpanna en aning. om du vill ha något mindre el-patronsdrift. dock blir VV något lidande av det.
testa att sänk till 48° eller lägre blir det dåligt med VV får du öka något.
Framl:28C
Börvärde: 38C
är det framledning till radiatorerna? hur kommer det sig att det är 28° om bör är 38°?
-
jag tycker det ser ganska bra ut. det du skulle kunna göra är att sänka temp elpanna en aning. om du vill ha något mindre el-patronsdrift. dock blir VV något lidande av det.
testa att sänk till 48° eller lägre blir det dåligt med VV får du öka något.
Framl:28C
Börvärde: 38C
är det framledning till radiatorerna? hur kommer det sig att det är 28° om bör är 38°?
Ska prova att sänka elpannan till 48°, är et ngt mer som ska sänkas?
Vet tyvärr inte vad dessa värden avser.
Framl:28C
Börvärde: 38C
-
Har nu sett att nedanstående värden avser temperaturen till radiatorerna.
Hmm känns inte helt ok med en sådan diff.
Framl:28C
Börvärde: 38C
-
Har nu sett att nedanstående värden avser temperaturen till radiatorerna.
Hmm känns inte helt ok med en sådan diff.
Framl:28C
Börvärde: 38C
fungerar shunten som den ska?
kan trycka in eller dra ut ratten på shunten för att vrida den manuellt. se till så den är i rätt läge för automatik sedan.
har du kallt inne?
-
styr du med både ecoel och ecologic?
-
Installationsbeviset säger att jag ska ha ecologic med efter att ha googlat på ordet så kan jag säga att ngn sådan sak inte finns i mit pannrum.
Styr alltså med eco el.
Efter att ha tryckt in ratten på shunten och sedan dragit ut har framledningsvärmen ökat från 28 till 35 grader.
-
Installationsbeviset säger att jag ska ha ecologic med efter att ha googlat på ordet så kan jag säga att ngn sådan sak inte finns i mit pannrum.
Styr alltså med eco el.
Efter att ha tryckt in ratten på shunten och sedan dragit ut har framledningsvärmen ökat från 28 till 35 grader.
ok.
när ratten på shunten nu är ut dragen så kan du inte vrida på den? om så är fallet så är den rätt. i automatik.
återstår då bara att se om den följer börvärdet.
-
japp, så är det.
Nu när ratten är utdragen går den ej att snurra.
;D ;D ;D
-
Övre elpatron har två börvärden, ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde och ett som du själv anger i inställningsmenyn. Sedan ser elpatronen till att hålla det högsta av dessa två värden, den värmer till 3º över det aktuella värdet och sedan tänds den igen när tempen sjunkit till börvärdet, då den tänds igen och värmer 3º osv.
Vill man spara på elpatronens förbrukning, gäller det att sätta den så lågt som möjligt och ändå inte förlora varmvattnet. Jag har min satt till 37º men man kan testa med 40º och blir det bekymmer med varmvattnet får man höja någon grad tills det funkar. Det går att testa diverse inställningar, allt ifrån att sätta effekten till noll till att prova olika temperaturer mot olika effekter.
Ska man vara petig så har övre patronen även ett tredje börvärde, nämligen temperaturinställningen för extra varmvatten, som bestämmer till vilken temperatur patronen ska värma vid extra VV-höjningar. Extra VV finns visst bara fr o m version V3.
Nedre elpatron kan aldrig gå in, så länge värmepumpen är tillkopplad, den går bara in och ersätter pumpen om denna spärras eller kopplas bort i menyn.
erp