Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« skrivet: 14 januari 2010, 13:02:38 »
Hej!
Jag har haft mycket hjälp av detta forumet tidigare och nu hoppas jag att ni kan hjälpa till igen:

Jag är en glad amatör när det gäller värmepumpar. Jag har en Nibe 1115-7 som så fort det blir temperaturer runt 0 grader slår den till tillsatsvärmen.

Mina värden med tillsatsen avstängd och kompressorn går:

VB-fram: 35 ºC (49 ºC)
Ute temp: -2 ºC
VB-r: 32 ºC (pumpen i läge 2)
KB-f: 1 ºC (pumpen läge 1)
KB-r: -3 ºC
Kurva: 11
Grad.min: -660
VB Diff VP: 13 ºC
VP-TS Diff: 3 ºC
VP intervall: 20 min
VVB stopp: 47 ºC
XVV stopp: 65 ºC
XVV intervall: 14d

Jag bor i ett hus där elräkningen årligen ökar trots att alla fönster har bytats och alla ytterdörrar är nya, samtliga av lågenergi märkning. De förra dörrarna och fönsterna läckte som såll men trots det var det billigare el räkning än nu med de nya. Visst har det varit kallare i år, men inte ca 2500 kw mer i månaden kallt.
Skall inte värmepumpen klara av att producera mer än 35 ºC  i VB-fram utan tillsatsen gÃ¥r till?

Hoppas någon kan ge mig något sorts svar, alla ideér tas emot med öppna armar...

MVH, Niklas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 16:36:56 »
Du har väldigt lågt VB-delta, det bör vara minst 5 ºC gärna 7 ºC så ställ ner VB-pumpen till 1.

Men det lär inte hjälpa mer än marginellt, så jag vill veta lite mer om huset för att kunna bedömma vad som är rimligt, storlek, ålder, geografi och tidigare energiförbrukning (före VP:n).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad niwi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 22:35:12 »
Jag bor i Skåne, 2 plansvilla med "tom, kall" källare. Boytan på 170 m2 och huset är byggt 1949. Sommaren 2008 bytte vi dragiga fönster och dörrar mot lågenergi varianter. Vi flyttade hit 2006 och då var pumpen redan monterad sedan 2002.Den totala förbrukningen for hushållet är såhär: 2007: 15873kw, 2008: 16821kw(bytade fönster och dörrar på sommaren), 2009: 19495kw.
Hittills i Jan har vi förbrukat ca 2500kw. I kväll har vi -2 ºC och framledningstemp på 36 ºC och vi har en innetemperatur på 19 ºC med tillsatsen avstängd och värmepumpen går utan stopp och den har gjort så i snart 2 veckor.

Hoppas infon kan bringa lite klarhet i det hela,

MVH Niklas
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 22:53:17 av niwi »

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 23:13:51 »
Tråkigt när det blir så där.
Hur djupt hål har du?
Kanske finns möjlighet att byta kylmodul.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 23:39:06 »
Men bara 3 grader tempskillnad mellan stig och retur, den kan ge för låg effekt behöve service!?

Om du nu inte har jättegrovt rörsystem.. tex 40 talsrör 1 tum och grövre!?

Ta gärna nån bild på radiatoranslutning....
Jag lutar åt trött kompressor, MEN ni har väl haft kallt oxå!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad niwi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 06:50:01 »
Jag har jordvärme, rören ligger ca 1 meter ner. Visst, vi har haft den kallaste vintern på många år, men skall värmepumpen ändå inte klara av att leverera mer än 35-36 ºC ut i radiatorsystemet?
Vissa element har grova 1 tumsrör och vissa "vanliga" smala.

Vad gör man åt en trött kompressor? Service eller bytar?
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 06:59:55 av niwi »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 08:40:42 »
På nibe kan man rätt enkelt byta ut hela kompressormodulen (inkl förångare och kondensor). Alternativet är att felsöka och laga men det kommer troligen kosta lika.

Ett tredje alternativ är att byta hela värmepumpen mot en nyare modell, är du händig fixar du detta själv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2010, 09:24:52 »
Men bara 3 grader tempskillnad mellan stig och retur, den kan ge för låg effekt behöve service!?


Men det är 4 graders differens på köldbäraren med pumpen i läge 1. Det tycker jag säger mer om pumpens effekt. Värmesystemen kan variera mycket från hus till hus men köldbärarslangar är lika varandra.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2010, 12:40:43 »
Pumpen kan va ok... men en otrolig ökning av elförbrukningen 2009 trots nya fönster och dörrar.
2009 högre förbukning pga ändrade förhållanden?
Lurigt läge!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad niwi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2010, 16:28:04 »
Nu har jag varit nere och startat tillsatsen igen. Vi hade 18 ºC i huset.

Nya siffror med tillsats på i 1 timme och kompressorn bara går utan några stopp:

VB-fram: 49 ºC (49 ºC)
Ute temp: -1 ºC
VB-r: 41 ºC (pumpen i läge 2)
KB-f: 1 ºC (pumpen läge 1)
KB-r: -2 ºC
Kurva: 11

Och det börjar bli varmt i huset igen...


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2010, 16:35:36 »
Min pump har vilat mindre än 15 timmar i år.. den på 25 kw har inte vilat på fyran veckor!

Det är hur lugnt som helst!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad niwi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Tillsatsvärme Nibe 1115-7
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2010, 18:43:07 »
Ja, hade det bara varit pumpen som så hade den gärna kunnat få köra på 24-7. Men nu går ju tillsatsen lika mycket som pumpen för att orka få upp värmen VB-fram...DYRT!!!!!!!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!