Titel: Nibe1230-8 många kompressorstarter hög effektförbrukning
Skrivet av: myrsloken skrivet 10 mars 2011, 22:44:46
Hej!

Har problem med för många kompressorstarter för varmvatten och för hög effektförbrukning.
Undrar om någon kan hjälpa mig med detta?
Separat  KW- räknare för  pumpen.

Varmvattenladdning 7 gånger under 6- timmar (ingen varmvattenförbr. under denna period)
Start varmvattentemp. 1.0  varierade mellan 40,8-48,5 gr. (snitt 46,23)
Stopp varmvatten 1.0 var mer stabil mellan 48,2- 48,6 gr

Antal kompressorstarter under ett dygn=40
Effektuttaget under ett dygn=37 kwh

      1.1       45(50)                 VV-period/periodtid
   
      1.2       50 min                 periodtid
           
      1.3       45 min.                Maxtid VV-period
   
      1.4       50,7 (42)             VV-temp/starttemp.VV
                 
      1.5    50 (50)                VV-temp/stopptemp
               
      1.10      9 h                      Drifttid varmvatten
                   
      2.1        8                         Kurvlutning
             
      2.2       -3                        Förskjutning värmekurva
               
      2.4       47(55)                 Framledningstemp./max
           
      2.7      42(53)                  Returl.temp./max
               
      2.8       0                         Gradminuter             

      4.1      - 1,8 gr                 Utetemp. Medel
                 
      5.0       4.5 / - 0,2              Köldbarare in/ut
                 
      5.4      -120                     Startvärde kompressor
               
      9.1.1    -500                    Startvärde tillsats
             
      5.6      40                         Kompressorstarter
               
      5.9      15 h                      Drifttid kompressor
               
     
Titel: SV: Nibe1230-8 många kompressorstarter hög effektförbrukning
Skrivet av: Carl N skrivet 11 mars 2011, 08:02:44
Har VP:n gått 15 h varav 9 h varmvatten under ett dygn?
I så fall så är det troligen växelventilen som kärvar, jag misstänker att den står i ett mellanläge.
Du kan prova att lossa motordelen på ventilen och motionera den på spaken, men i längden så behöver du troligen en ny ventil.

I övrigt är tempdiff KB lite hög, öka KB-CP ett snäpp om det går.
Tempdiff VB är lite låg, sänk VB-CP ett snäpp om det går.
Titel: SV: Nibe1230-8 många kompressorstarter hög effektförbrukning
Skrivet av: myrsloken skrivet 11 mars 2011, 11:53:57
HEJ!
Tack Carl N för ett snabbt svar. :D

Har tagit lös motordelen på VX-ventilen. Den vita plastknappen går lätt upp och ner. Ventilen som sitter i 3-vägsdonet kan jag dra upp med en tång. Den känns lite trög men det kanske är normalt.
Start radiatorer (plastknappen vx-ventil upp). Efter ca 3 min. laddning sjunker plastknappen ner, VP styr över VV till beredaren. tycker att laddn av raddar skulle gå längre tid.
Fortfarande många starter, VV-beredare.
Det märkliga är att inomhustemperaturen ligger runt 21 gr.
Tror inte att jag hittat felet ännu.

Hälsningar Myrsloken

Titel: SV: Nibe1230-8 många kompressorstarter hög effektförbrukning
Skrivet av: Carl N skrivet 11 mars 2011, 15:30:15
Växelventilen bör inte gå trögt.
Jag tror nog fortfarande på problem med denna.
Titel: SV: Nibe1230-8 många kompressorstarter hög effektförbrukning
Skrivet av: myrsloken skrivet 11 mars 2011, 15:56:37
Hej Carl N !
Tack igen för snabbt svar. :D

Har pratat med rörfirman som beställer en ny VX-ventil. Han menar också att ventilen inte ska gå trögt.
Har också funderat på om det kan vara någon av givarna som inte lämnar rätt out-put. Den undre givaren på VV-beredaren sitter i dykröret, men den övre kommer jag inte åt.
Den sitter under  frigolithatten som isolerar VV-beredaren längst upp. Ska jag kolla den, (har kanske fallit ur dykröret) måste jag ta lös en bit av nämnda hatt, vilket inte är så roligt.

Har inte fattat vilket bra forum detta är, har följt bl.a. dina inlägg från 2007.
Någon som har bytt givare för VV-beredaren?

Hälsningar...
Titel: SV: Nibe1230-8 många kompressorstarter hög effektförbrukning
Skrivet av: Elmer skrivet 13 mars 2011, 02:27:16
De varierande starttemperaturerna för start av VV-laddning kan ha samband med läckande växelventil (tror jag). Avvakta till efter byte av växelventil.
Titel: SV: Nibe1230-8 många kompressorstarter hög effektförbrukning
Skrivet av: myrsloken skrivet 01 april 2011, 14:53:17
Hej!

Tack Carl N och Elmer.  :D
Har nu installerat en ny vx.-ventil. Antal starter har sjunkit till 14-15 per dygn ;D
Har också som Carl föreslog sänkt VB-cp från läge 3 till 2. Har nu en diff 7,5 grader.
Diffen på kalla sidan ligger nu på 3,5 grader. Är det godkännt?

Återstår att se om pumpens elförbrukning kan bli lite lägre.

Hälsningar och tack till detta forum/myrsloken...
Titel: SV: Nibe1230-8 många kompressorstarter hög effektförbrukning
Skrivet av: Carl N skrivet 02 april 2011, 08:50:00
Ser bra ut.  Thumbsup