Efter det att Vp:n (Echopart 12 kw) gått kontinuerligt i 3 dygn testade jag strax efter midnatt att höja farten på cirkpumpen till radiatorsystemet (Flygt Eco-V 25-40-130, 9-35w) med 2 snäpp (av 7) från läge 4 till 6. Effekten blev tämligen omedelbar som syns av bif grafer! Vp:n stannade, framvattnets temp sjönk och returen ökade och deltat minskade. Effekttuttaget i Zenith-tanken ökade från 3 kw till 9 kw. Temp i övre tanken sjönk med drygt 10 ºC.

Efter sänkning av cp-hastigheten tillbaka till läge 4 på morgonen efter ca 9 tim återgick allt till ungefär som det var innan jag höjde hastigheten. Utetempen har stigit från ca - 22 till - 9 ºC, men det är ju inte temperaturstegringen som haft största betydelsen. Jag körde hela förra året på läge 2, men då har jag problem med värmen på en radiator i ett toarum därför har jag höjt till läge 4 i år. På läge 2 blir deltat väldigt högt vid utetemp under - 10 ºC (diffen ligger då på 17-18 ºC).

NÃ¥gra kommentarer?

Denna test visar alltså att i a f med min kombination (EchoPart 12kw + Zenith I550) har flödeshastigheten i radiatorkretsen stor betydelse.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Betydelsen av rätt hastighet på cp till radiatorsystemet
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 16:58:08 »
men då har jag problem med värmen på en radiator i ett toarum därför har jag höjt till läge 4 i år.

Det där justerar man främst genom att strypa in flödena på övriga radiatorer, gå över samtliga och stryp lite (med fast instrypning) på de som är varmast nertill för att tvinga flödet till den i badrummet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl-Otto

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Betydelsen av rätt hastighet på cp till radiatorsystemet
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 23:17:41 »
Det där justerar man främst genom att strypa in flödena på övriga radiatorer, gå över samtliga och stryp lite (med fast instrypning) på de som är varmast nertill för att tvinga flödet till den i badrummet.

Radiatorn i toarummet har klen dim på rören (tillbyggnad dit man vinklat av med 12 mm rör på en 21 mm stigare). På den stigare finns bara toaelementet på bv. Ska jag koncentrera mig på de radiatorer på övervåningen som ligger på samma stigare?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Betydelsen av rätt hastighet på cp till radiatorsystemet
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 07:15:49 »
Radiatorn i toarummet har klen dim på rören (tillbyggnad dit man vinklat av med 12 mm rör på en 21 mm stigare). På den stigare finns bara toaelementet på bv. Ska jag koncentrera mig på de radiatorer på övervåningen som ligger på samma stigare?

Man måste gå över alla radiatorer, vattnet rinner alltid lättaste vägen, oavsett vilken stigare det tar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Betydelsen av rätt hastighet på cp till radiatorsystemet
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 20:50:03 »
Ändrar du flödet måste du även korrigera huskurvan för att få en rättvis jämförelse. Med ett högre flöde i radiatorkretsen kommer avgiven effekt att öka om du behåller samma huskurva eftersom medeltempraturen i elementen ökar.

Tidigare kanske du hade 50 i framledning och 30 i retur, men om du ökar flödet och har 50 i framledning och 40 i retur innebär detta att dina radiatorer har en högre medel temp, 40c respektive 45c och således har de även möjlighet att avge mer effekt. (Du kan kolla hur mycket avgiven effekt stiger om du går in på radiator tillverkarnas hemsidor, de har beräkningar på detta.

Detta skulle kunna förklara varför din elpatron började gå mer....
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Betydelsen av rätt hastighet på cp till radiatorsystemet
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 20:52:17 »
Vidare har ju även VP svårare att tillverka riktigt hett vatten om flödet är högt, även detta kan ju leda till att elpatronen går in för att höja övre tanken till börvärdet för vv.....
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 626
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!