Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: pricken skrivet 21 februari 2007, 10:49:56

Titel: RG10, assistans tack!
Skrivet av: pricken skrivet 21 februari 2007, 10:49:56
Har snickrat ihop mig en RG10 och skulle nu behöva lite assistans av kollektivet!

Sprang ned till VP och gjorde ett test av den innan jag börjar borra och dra kabel runt halva huset. Anslöt den enligt nibes
manual för RG10, funkar perfa.

MEN!

Den visar 2º för mycket. Går det att göra ngt åt?
Titel: SV: RG10, assistans tack!
Skrivet av: Carl N skrivet 21 februari 2007, 11:21:42
Min RG20 (köpt) visar 1 ºC för mycket, jag ställer helt enkelt in den på en grad högre temp än vad jag vill ha. Jag kan kalibrera i meny 15 om jag vill, men jag tror inte motsvarande kalibreringsmeny finns på 1230.
Titel: SV: RG10, assistans tack!
Skrivet av: Bobo skrivet 21 februari 2007, 12:38:09
Har snickrat ihop mig en RG10 och skulle nu behöva lite assistans av kollektivet!

Sprang ned till VP och gjorde ett test av den innan jag börjar borra och dra kabel runt halva huset. Anslöt den enligt nibes
manual för RG10, funkar perfa.

MEN!

Den visar 2º för mycket. Går det att göra ngt åt?


Min visar några tiondelar för litet men det tycks inte påverka slutresultatet.
I ditt fall är ju skillnaden betydligt större och ett sätt att få det se snyggare ut är att lägga in ett motstånd i serie med NTC-motståndet. Några hundra ohm skulle nog bli bra vid 2° felvisning. Prova dig fram. Den kommer då att visa hyfsat åtminstone runt rumstemp. Det kan vara värt ett försök om du har några motstånd tillgängliga.

Jag använder Nibes "original" NTC som är på 3,7 kΩ vid ca 21° rumstemp. Med 1130 levererades 4 st sådana.
Titel: SV: RG10, assistans tack!
Skrivet av: Gla skrivet 21 februari 2007, 13:34:39
Jag har gjort precis som Bobo säger, lagt ett motstånd i serie. Jag har tagit en trimpot på 470 ohm (tror jag den var på ) sedan trimade jag på poten så att givaren visade 21 ºC vid just 21 ºC.
Är lite osäker på hu "rätt" den visar vid tex 19 resp 23  ºC, men det fungerar helt ok för mig.
Titel: SV: RG10, assistans tack!
Skrivet av: Bobo skrivet 21 februari 2007, 13:50:45
Jag har gjort precis som Bobo säger, lagt ett motstånd i serie. Jag har tagit en trimpot på 470 ohm (tror jag den var på ) sedan trimade jag på poten så att givaren visade 21 ºC vid just 21 ºC.
Är lite osäker på hur "rätt" den visar vid tex 19 resp 23  ºC, men det fungerar helt ok för mig.
Det "fel" som uppstår om man följer ritningen (i tråden Nibe 1130-6) är att NTC-motståndet inte blir optimalt. 2,7kΩ valdes men kanske 3,3 kΩ hade blivit något bättre?
Om man gör som Gla föreslog kan felet bli ca  0,3° om serieresistansen blir närmare 500Ω, dvs 19 resp 23° visas som 19,3 resp 22,7°. Ju mindre serieresistans som behövs desto mindre felvisning.
Titel: SV: RG10, assistans tack!
Skrivet av: pricken skrivet 21 februari 2007, 15:11:25
OK!

Skall leta reda på ett par resistanser att testa med. Nu har jag vid VP bara 15º enligt en digital mätare, då visar VP 17º. Denna skall alltså monteras i serie med NTC, dvs mellan NTC och pin 2

Korrekt?
Titel: SV: RG10, assistans tack!
Skrivet av: Bobo skrivet 21 februari 2007, 16:39:54
OK!

Skall leta reda på ett par resistanser att testa med. Nu har jag vid VP bara 15º enligt en digital mätare, då visar VP 17º. Denna skall alltså monteras i serie med NTC, dvs mellan NTC och pin 2

Korrekt?
Jo men visst.
Titel: SV: RG10, assistans tack!
Skrivet av: pricken skrivet 21 februari 2007, 17:10:30
 Thumbsup