Skrivet av: albin75
« skrivet: 02 januari 2011, 16:44:29 »Har nu stängt av och startat upp pumpen igen och loggat exakt vad som händer:
t1 29,7
t2 -3,7
t3 54,6
t6 110,7
t8 54,6
t9 51,0
t10 53,8
t11 5,8
t12 -2,8
Pumpen ställer sig och gör vv utan tillskott, båda värmeväxlarna lösa.
Gör vv till 56 och slår sedan om till radiatorkretsen, värmeväxlarna stumma.
värmer rad-krets till 40 relativt fort för att sedan snabbt sjunka till 33
avfrostning
slår om till vv-prod fast t3 53,6
t1 sjunker snabbt till 29 och t3 går ner och vänder på 50
shunt stängd
gör vv tills t3 57, t1 är då 25,8
värmeväxlarna blir stumma, symbolerna för vv-prod lyser fortfarande.
t1 går snabbt upp till 39,1 men dyker sedan ner till 34,8 för att sedan vända upp igen till 38. t3 är då 56,1
avfrostar och t1 sjunker till 36,2
tillskottlampan tänds tillsammans med vv-prod som var tänd sedan tidigare. inget tillskott används om man kollar i menyn för tillskott.
värmeväxlarna stumma och t1 går snabbt upp till 46 för att sedan snabbt vända neråt till 37,3. t3 är 54,4
sedan står pumpen i detta läge, dvs t1 ligger runt 37 och t3 stabilt på 52...
shunt öppen
mina värden när detta inträffar:
t1 37,8
t2 -3,7
t3 53
t6 98,5
t9 37,2
t10 38,6
t11 -10,2
t12 -2,6
efter en lång stund går tillskott in och höjer framledningen till normalt värde.
t1 29,7
t2 -3,7
t3 54,6
t6 110,7
t8 54,6
t9 51,0
t10 53,8
t11 5,8
t12 -2,8
Pumpen ställer sig och gör vv utan tillskott, båda värmeväxlarna lösa.
Gör vv till 56 och slår sedan om till radiatorkretsen, värmeväxlarna stumma.
värmer rad-krets till 40 relativt fort för att sedan snabbt sjunka till 33
avfrostning
slår om till vv-prod fast t3 53,6
t1 sjunker snabbt till 29 och t3 går ner och vänder på 50
shunt stängd
gör vv tills t3 57, t1 är då 25,8
värmeväxlarna blir stumma, symbolerna för vv-prod lyser fortfarande.
t1 går snabbt upp till 39,1 men dyker sedan ner till 34,8 för att sedan vända upp igen till 38. t3 är då 56,1
avfrostar och t1 sjunker till 36,2
tillskottlampan tänds tillsammans med vv-prod som var tänd sedan tidigare. inget tillskott används om man kollar i menyn för tillskott.
värmeväxlarna stumma och t1 går snabbt upp till 46 för att sedan snabbt vända neråt till 37,3. t3 är 54,4
sedan står pumpen i detta läge, dvs t1 ligger runt 37 och t3 stabilt på 52...
shunt öppen
mina värden när detta inträffar:
t1 37,8
t2 -3,7
t3 53
t6 98,5
t9 37,2
t10 38,6
t11 -10,2
t12 -2,6
efter en lång stund går tillskott in och höjer framledningen till normalt värde.