Jag har en Nibe 1245 och volymtank på 100 liter. Golvvärme med shunt samt radiatorer.

Är lite brydd över att vb-tempdiffen varierar så med framledningen. Jag kan omöligen hålla mig inom intervallet 7-9 grader när framledningen ökar eller minskar med typ 5 grader. Måste fippla med cp-inställningen hela tiden för att hålla tempdiffen konstant.

Det andra bryderiet är att framledningstempen & diffen sjunker så snabbt efter att kompressorn slutat gå. Den börjar sjunka omgående och inom ett par minuter är den tre fyra grader lägre och diffen bara ca två tre grader. Trodde volymtanken skulle borga för att det kommer ut hett vatten en bra stund, även om jag inser att returvattnet sänker framledningen över tid, men är det normalt att det går så snabbt och att diffen är så låg oavsett vilken inställning jag har på ekonomi-driften på cp? Jag har testat både intermittent och kontiunerlig drift på vb-cp.

Tacksam för kommentarer!


Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 13:45:01 »
Mäter du VB-f efter volymtanken?
Över värmepumpen ska VB-f bli samma som VB-r i stort sett omgående efter att kompressorn stoppar.
Tempdiffen 7-9 grader ska vara innan volymtanken och endast när kompressorn går.


Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad jmw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 13:50:58 »
Ja, den mäts efter tanken. Om cirkulationen fortsätter efter att kompressorn stannat borde väl returen vara kallare än det som kommer ur tanken(som initialt borde vara som av samma temp som kompressorn producerade)?

Mvh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 14:05:19 »
Hur är det kopplat?
Sitter golvvärmens fram och retur mot volymtanken och VP:ns fram och retur mot samma tank?
I så fall ska VP:ns CP gå intermittent.
Vad tempdiffen är då kompressorn står är irrelevant, det är när den går som tempdiffen över VP:n ska vara 7-8 ºC.
Över golvet är väl tempdiffen betydligt lägre?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jmw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 22:30:49 »
Framledningen går in i tanken och efter tanken delas den upp i två, en till radiatorkretsen och en till golvvärmen. Returen från gv och radiatorer går in direkt i VP:n. Är det rätt så?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
« Svar #5 skrivet: 29 december 2010, 12:14:10 »
Det funkar det med, men då ska VP:ns cirkpump gå kontinuerligt under värmesäsong.
Men om VP:ns tempdiff varierar då den går så har du troligen termostaterna aktiva, dessa gör att flödet över VP:n varierar.
Du bör ha flödet konstant och ställa in värmen med fast instrypning så långt det går.
På golvvärmen bör du använda shunten att ställa in värmen med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jmw

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 18:24:32 »
tack för input! Tempdiff varierar inte under drift utan med varierande framledningstemp. Har vi -15 ute dag x så renderar det i en helt annat diff än om det är -2 dag y. UNder dag x resp y så ligger diffen stabil givet att utetempen gör det. De få termostater vi har är vidöppna.

Mvh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Snabbt sjunkande & varierande vb-tempdiff
« Svar #7 skrivet: 29 december 2010, 18:42:50 »
OK, hos mig är tempdiffen ca 7-8 ºC då det är över 0 ºC och nedåt 5-6 ºC då det är svinkallt (under -20 ºC ute), det är normalt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!