Är det Y9 eller Y1 som justerar värmen ut mot radiatorerna?
Vp går ner genom pannan och upp på andra sidan ventilen. I värmeläge är Y1 helt stängd så allt vatten från Vp går förbi pannan
Då spetsvärmen går in, styrs den av kurvan jag ställt i ecologic?
Hur vet ecologic att pelletsbrännaren ska stängas av?
Y9 är en växelventil som kör varmvatten (enbart) eller värme (enbart). Y1 är de nya shuntventilen som i varmvattenläge är helt öppen så att allt vatten från Vp går ner genom pannan och upp på andra sidan ventilen. I värmeläge är Y1 helt stängd så allt vatten från Vp går förbi pannan då Vp själv klarar värmebehovet. Då spetsvärme behövs är det mera komplicerat men står i manualen. Y3 är den gamla shunten på den befintliga pannan och skall vara fullt öppen eller borttagen. Att shunten går åt rätt håll kan testas med knapptryck på panelen.
det finns ingen återkoppling från shunten till ecologiken så det står öppnar även när ventilen har brutit på gränslägesbrytaren. Varmvatten får göras med elpatronen i vvberadaren i värmeläge om det inte är signal för tillskott och pannan är igång. När det står öppnar när det är värmeläge så behövs tillskott och pannan skall ha signal att köra. Parametern Spets måste stå på Auto.
Vad gör detta rör (märkt grön pil) där?Vattnet verkar ju gå genom pannan i vilket fall eftersom jag ser temperaturen från VP på pannan.
Fråga 2.Varför ser jag framledningstemperaturen på pannans display?Varför ska vattnet gå in i pannan också då det kommer från VP och ska ut direkt på radiatorerna?Då den går på VP+Spets kan jag förstå.
Enligt manualen så ska vattnet bara gå via pannan då spets behövs.Går alltid vattnet via pannan så är det nått fel.http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=46b4d0be-3fd5-461f-b527-7a38021450ed&Time_Stamp=634906063379431250
Y9 ska reglera värmen till radiatorerna och Y1 ska endast reglera tillskott.Nackdelen med denna inkoppling är att när Y9 reglerar värmen så skickas uppvärmt vatten direkt tillbaka till värmepumpen. Jag skulle ha en till cirkpump efter Y9 så att det uppvärmda vattnet alltid skickas runt via radiatorerna.
Men hur vet Ecologic när den ska tillverka varmvatten, det finns ju ingen VV-givare?Jag kan gicca att B1 givaren kan användas för VV-stopp vid VV-laddning, men hur fattar Ecologic när den ska ställa om shuntarna för VV-laddning?
Exakt, men det står öppnar på panelen fast VP går.Provar jag köra den i servicemenyn går den åt rätt håll.