kompressor temp...
« skrivet: 29 januari 2006, 09:46:32 »
Har en fundering gällande kompressor temperaturen under drift.
Har en C5  aktivt djup 112M yta att värma 167+27  golvvärme genomgående

När pannan fixar värme så är komp temp aldrig högre än 43 grader
När den gör varmvatten så är tempen runt 55grader på kompressorn

Är detta normalt? 
undrar då de står i manualen att tempen ligger mellan 70 - 1?? grader ...

Undrar dessutom om det är normalt att vätskan i synglaset skall "röra" sig när pannan är helt avstängd ?

IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.

Utloggad ktm525

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor temp...
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 09:56:45 »
Vet inte om det skall vara så, har dock liknande siffror på min C7, ligger oftast runt 65-75 ºC på kompessorn.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: kompressor temp...
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 11:17:28 »
Kompressortempen varierar med temperaturen på värmebäraren. Varmare värmebärare ger högre kompressortemp. Troligen så jobbar maskinen med en högre värmebärartemp när den gör varmvatten än när den värmer huset.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor temp...
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2006, 11:30:11 »
Hej.

Har en C7 och som du ser på bilden så ligger Hetgastempen betydligt högre för mig.



/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

Utloggad NallePuuh

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor temp...
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 14:46:49 »
kan det vara luft någonstans i systemet då ? Med tanke på att tempen är relativt låg i jämföresle med manualen och att vätskan in synglaset "rör" sig när maskinen är avstängd.
Isåfall hur luftar man detta ?

IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: kompressor temp...
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006, 16:04:10 »
Du har rejäla raddar därav låg temp på framledning och hetgas.
Mycket bra enligt mig!!!

Men  att du ser nÃ¥t i synglaset verkar lurigt.. nÃ¥n annan??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: kompressor temp...
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2006, 16:08:59 »
Det är helt normalt att det kan bubbla till i synglaset när värmepumpen står still, för varmt går alltid till kallt.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: kompressor temp...
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 10:06:40 »

När pannan fixar värme så är komp temp aldrig högre än 43 grader
När den gör varmvatten så är tempen runt 55grader på kompressorn


Tror på givarfel eller dålig anslutning rör-givare, det ska inte kunna bli så låg temperatur som 55 grader vid varmvattenberedning om varmvattnet håller 45-50 grader. Kontrollmät på något sätt, det går med digital ungstermometer i nödfall. Montera den på röret från kompressorn i närheten av befintlig givare. Glöm inte isolera runt givaren, i annat fall blir det helt fel värden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad NallePuuh

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor temp...
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 14:59:42 »
Jag börja med att kolla givaren som en eventuell felkälla.. ( håller tummarna.. ) blev lovad en ny gratis om det var fel på denna..
SÃ¥ nu e kvällen "räddad" ..  :D
IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.

Utloggad NallePuuh

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor temp...
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2006, 12:20:12 »
Hrmm... givaren verkar felfri  huvuddunk  Men Ã¥ andra sidan sÃ¥ har jag värme kurva 2,2 finjusterad +0,6 sÃ¥ jag lutar mig Ã¥t Bertils svar med rejäla raddar. ^-^ 

Läste runt i forumet om att öppna samtliga termostater till max (check)
Sedan stog det att man skulle fippla med slingornas instrypningar likaså, skall dessa öppnas helt oxå ?
Eller skall man kunna mäta någon form av temp diff mellan inkommande golv slinga och utgående slinga hur stor skall denna vara isåfall ?
IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.

Utloggad Michael A

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +1/-0
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: kompressor temp...
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2006, 17:31:30 »
Man brukar försöka hamna på 6-7º skillnad mellan framledning och retur till elementen.
Det kan påverkas med hjälp av fasta strypningar på slingor eller element.
När dessa är rätt  injusterade så att du får rumstemp i proportion till andra rum, så som du vill ha det.
Kan du även ändra hastigheten på cirkulationspumpen, det kan hjälpa till att få rätt diff.
Men börja med att strypa in systemet först tycker jag. Och det kan väl vara en idé att börja helt öppet, så man har ett gemensamt utgångsläge. Om du inte redan är vid ditt idealläge (diff 6-7º) redan från början.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 30/11-05.

Utloggad NallePuuh

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor temp...
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2006, 08:49:45 »
Sisådär ja..  Nu har leverantören varit och justerat pannan igen  Thumbsup .  Den var inte rätt inställd så det var ett värde som var  +4 när det skulle varit -4 istället. Han kopplade på sina mätare på "luft nipplarna" och mätte någon temp där, sedan sluta det att "bubbla"(mjölkaktig vätska) i synglaset också. Enl honom så gick inte pannan effektivt (tro faan de) Nu utgår jag ifrån att dom inte kommer att skicka någon faktura då pannan iofs är äldre än 2 år men doom var och justerade denna senast i aprill 2005...  innan 2års gränsen. Så jag anser att det är ett följfel efter dom ..  Det är ju inte direkt gratis att få ut en service kille...
Nu går kompressor tempen upp till en 90 ºC vid varmvatten och ligger runt 75 ºC vid värme tillverkning....


Lite värdelös data..   GÃ¥ngtid ca 8453 tim   Elpatron i drift  ca 194 tim..
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 08:54:11 av NallePuuh »
IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: kompressor temp...
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2006, 09:25:43 »
.. Den var inte rätt inställd så det var ett värde som var  +4 när det skulle varit -4 istället.


Har du någon aning om vilket värde det var som ändrades? Är nyfiken. Oavsett vad det är för något begriper jag inte hur det skall kunna påverka kompressortemperaturen när den gör varmvatten. Har varmvattnet samma temperatur nu som tidigare måste kompressortemperaturen ha varit densamma tidigare. Vilket innebär att jag inte heller förstår att det visade sig att givaren visade rätt vid vid kontrollmätningen. Var det verkligen inget fel på temperaturvisningen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad NallePuuh

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kompressor temp...
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2006, 14:10:19 »
Hmm..  Enl vad han själv sade "den har inte jobbat sÃ¥ effektivt".  Nu sÃ¥ fÃ¥r jag pÃ¥ samma rör som synglaset sitter finns det nÃ¥gon form av juster skruv med insexfattning(längst ner till höger innanför kÃ¥pan), pÃ¥ denna blir det snö/is. vilket det inte blev tidigare
Tror att det var/är nÃ¥got med hetgasen, den diffade ungefärligt 30 ºC.  Ledsen att jag inte kan vara utförligare, men är väl som di flesta andra "glad amatör"    :D
IVT C5 borra 120M 112M aktivt värmer 167+27 m2 golvvärme . Driftad sedan 2002-12-18. Förbrukning ca 14700 Kwh/år....
kurva2,2 ramp öppna 60min stäng 6min.
ca 22grader inne temp.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: kompressor temp...
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2006, 14:49:35 »
Det är expansionsventilen och där skall det vara minusgrader såvida man inte har supervarm ingående köldbärare. +4 och -4 borde då ha något med inställningen av denna att göra.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!