Hej, har satt en 1245-10 i källaren för att mata både en golvvärmeslings 60 kvm) samt ett hus BÅ 1997, med radiatorsystem. Tyckte det var väldigt låg tryck på övervåningen (höjd kanske 5 m över pumpen), så jag körde upp vv-cirkpumpen till 100 i mservicemenyn Hur skall hastigheten på värmebäraren trimmas in egentligen, någon som har tips ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010, 09:14:31 »
Tyckte du att du har lågt tryck i ditt värmesystem?
I så fall ska du fylla på med vatten, det ska finnas en påfyllningskran vid VP:n.
Om systemet är nyligen installerat så kommer du även behöva lufta grejerna regelbundet ett tag framöver.

VB-cirkpumpen ska ställas in så att tempdiff mellan framledning och retur är ca 7-8 ºC då VP:n värmer huset med kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad grelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #2 skrivet: 13 november 2010, 11:28:52 »
Vad gör en höjning respektive sänkning av hastigheten på VB-cirkulationspumpen för tempdiffen, ökar / minskar ? Har du en bra förklaring. Jag sänkte nyligen med resultatet att elementen var varma bara upptill och fick en kraftig tempdiff.
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #3 skrivet: 13 november 2010, 14:02:25 »
Jag sänkte nyligen med resultatet att elementen var varma bara upptill och fick en kraftig tempdiff.
Helt riktig iakttagelse!  Thumbsup
Sänkt pumphastighet = tempdiff ökar
Höjd pumphastighet = tempdiff sjunker
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #4 skrivet: 13 november 2010, 14:35:55 »
Hej, har satt en 1245-10 i källaren för att mata både en golvvärmeslings 60 kvm) samt ett hus BÅ 1997, med radiatorsystem. Tyckte det var väldigt låg tryck på övervåningen (höjd kanske 5 m över pumpen), så jag körde upp vv-cirkpumpen till 100 i mservicemenyn Hur skall hastigheten på värmebäraren trimmas in egentligen, någon som har tips ?
Om du har ställt på vv cirkpumpen så används den inställningen bara när pumpen gör vv ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2010, 15:46:12 »
Hej, har satt en 1245-10 i källaren för att mata både en golvvärmeslings 60 kvm) samt ett hus BÅ 1997, med radiatorsystem. Tyckte det var väldigt låg tryck på övervåningen (höjd kanske 5 m över pumpen), så jag körde upp vv-cirkpumpen till 100 i mservicemenyn Hur skall hastigheten på värmebäraren trimmas in egentligen, någon som har tips ?
Om du har ställt på vv cirkpumpen så används den inställningen bara när pumpen gör vv ?

Jepp, man ställer in olika hastigheter på CP för varmvatten och värme i meny 5.1.11.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad grelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 16:51:37 »
Jag sänkte nyligen med resultatet att elementen var varma bara upptill och fick en kraftig tempdiff.
Helt riktig iakttagelse!  Thumbsup
Sänkt pumphastighet = tempdiff ökar
Höjd pumphastighet = tempdiff sjunker

Jo men det kan väl inte vara optimalt att bara utnyttja 50% av elementens yta ? Med andra ord upp med hastigheten tills man känner att hela elementet är varmt samtidigt som man försöker hitta balansen mot optimal tempdiff, är jag ute och cyklar ?

Tempdiffen 7-8 grader, stämmer den oavsett storlek på pump, storlek på radiatorer etc. ?
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #7 skrivet: 13 november 2010, 21:21:45 »
Tack för det tipset, skall prova att sänka lite - det är alldeles för lite skillnad nu typ 2-3 grader.   GÃ¥r cirk-pumpen hela tiden eller bara när kompressorn är igÃ¥ng ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 21:29:24 »
Du ska ha samma tempdiff på varje individuell radiator som över VP:n.
Har du högre tempdiff på några radiatorer så har du andra radiatorer som kortsluter systemet.
Stryp in de som kortsluter så att värmen fördelar sig lika bättre till de andra radiatorerna.
Optimalt är det när alla radiatorer har samma tempdiff.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #9 skrivet: 13 november 2010, 21:30:46 »
Tack för det tipset, skall prova att sänka lite - det är alldeles för lite skillnad nu typ 2-3 grader.   GÃ¥r cirk-pumpen hela tiden eller bara när kompressorn är igÃ¥ng ?

Cirkpumpen går hela tiden men du kan ställa hastigheten på cp när kompressorn går separat. När kompressorn står tror jag heter ekonomi i cp inställningen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Daniel.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 199
  • Karma +0/-0
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #10 skrivet: 16 november 2010, 21:34:44 »
Lånar tråden...

Börjar få ordning på rekommenderade temperaturer på kalla och varma sidan efter lite justerande på 1245-6.
Temperaturdiff på KB ca 3.2 ºC när CP är ställd på 65%. Detta känns OK med de siffror som finns i manualen.
Temperaturdiff på VB ca 7,2 ºC när CP är ställd på 25%. Kan det vara något problem med så lågt värde på CP? Samtliga radiatorer är varma och man kan känna en temperaturdiff med handen på inkommande och utgående rör som uppskattas inte vara extremt stor. Den information som finns i tabeller i manualen och det fabriksinställda värdet ligger på 60-70%
När pumpen gör VV så ligger temperaturdiffen på ca7 ºC när CP är ställd på 20%. Även här känns det som ett lågt värde på CP.
Vad har ni för värde inställda?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #11 skrivet: 16 november 2010, 22:20:08 »
Lånar tråden...

Börjar få ordning på rekommenderade temperaturer på kalla och varma sidan efter lite justerande på 1245-6.
Temperaturdiff på KB ca 3.2 ºC när CP är ställd på 65%. Detta känns OK med de siffror som finns i manualen.
Temperaturdiff på VB ca 7,2 ºC när CP är ställd på 25%. Kan det vara något problem med så lågt värde på CP? Samtliga radiatorer är varma och man kan känna en temperaturdiff med handen på inkommande och utgående rör som uppskattas inte vara extremt stor. Den information som finns i tabeller i manualen och det fabriksinställda värdet ligger på 60-70%
När pumpen gör VV så ligger temperaturdiffen på ca7 ºC när CP är ställd på 20%. Även här känns det som ett lågt värde på CP.
Vad har ni för värde inställda?
Kör cirkpumpen på 66 % vid värme, ekonomi 45 % vv tror jag 45 % fabriksinställning. diffen vet jag inte på vv men vpn den når 65 grader på framledning samtidigt som den når 58 på returen så då verkar det ok Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #12 skrivet: 16 november 2010, 22:43:05 »
Vad menas med temp-diff på radiator ? jag har ju 15 element i huset, och några är nästan helt kalla på övervåningen, känns som om det är lite dålig cirkulation i dem med nya 1245 systemet installerat (pumpen står i källaren, de skumma elementen sitter två våningar upp) - någon nämnde strypventil och att det skall vara 7 grader tempdiff på radiatorn ? Kan någon utveckla det för nybörjare som jag ? Vaddå strypventil, det är två slingor upp till övervåningen som servar 4-6 element vardera. Trodde det var en parallellgående slinga åt vart håll, dvs om alla elementen är avstängda går vattnen bara runt igen.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #13 skrivet: 17 november 2010, 13:25:54 »
Vad menas med temp-diff på radiator ? jag har ju 15 element i huset, och några är nästan helt kalla på övervåningen, känns som om det är lite dålig cirkulation i dem med nya 1245 systemet installerat (pumpen står i källaren, de skumma elementen sitter två våningar upp) - någon nämnde strypventil och att det skall vara 7 grader tempdiff på radiatorn ? Kan någon utveckla det för nybörjare som jag ? Vaddå strypventil, det är två slingor upp till övervåningen som servar 4-6 element vardera. Trodde det var en parallellgående slinga åt vart håll, dvs om alla elementen är avstängda går vattnen bara runt igen.

Har du 2-rörsystem (det är troligast i ett hus från 1997) så är alla radiatorer parallellkopplade.
Men det finns ingen bypass mellan framledning och retur så vattnet måste passera en radiator för att komma till returledningen.
Stängs alla radiatorer så blir det stopp.

Ta loss en termostat och kolla på ventilen under, på vissa kan man ställa in grundflödet direkt, på andra krävs specialverktyg.
Men här är det lämpligast att ställa in grundflödet på radiatorerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #14 skrivet: 17 november 2010, 14:15:19 »
några är nästan helt kalla på övervåningen
Är rummen också kalla?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!