Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« skrivet: 30 december 2012, 18:54:42 »
Hej!

Har nu kört anläggningen ett tag och undrar lite över inställningarna. Inställningarna gjorde firman, är det ok? Är det något man bör ändra på?

Bifogar lite bilder.

Det är en Thermia Diplomat 10.

/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #1 skrivet: 30 december 2012, 21:08:20 »
Hej! Ser ut att vara standardinställningar.inga konstigheter bara luta sig tillbaka.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #2 skrivet: 30 december 2012, 21:34:47 »
Jo men standard kanske inte är det ultimata? Vill försöka "trimma" systemet för bästa prestanda.

Men eftersom jag är rookie på detta tycker jag det verkar krångligt med värmekurvor etc. Jag hade hoppats på ett system där man ställer in 20 grader på VP och då blir det 20 grader i alla rum.

/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #3 skrivet: 30 december 2012, 21:43:02 »
Jo men standard kanske inte är det ultimata? Vill försöka "trimma" systemet för bästa prestanda.

Men eftersom jag är rookie på detta tycker jag det verkar krångligt med värmekurvor etc. Jag hade hoppats på ett system där man ställer in 20 grader på VP och då blir det 20 grader i alla rum.

/Magnus
Hej! Du kan ju prova sänka kurvan ett snäpp om du tycker det är för varmt och köra ett dygn men sedan är det mer dina radiatorer du får trimma in efter du har hittat rätt kurva.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #4 skrivet: 31 december 2012, 08:28:12 »
inställningarna ser inte ut att vara fel i sig själva, så att säga.

Kolla gärna mot slutet av en körning för värme hur högt framledningen går i förhållande till börvärdet (inom parantes).

Kolla även vad skillnaden i grader är mellan framledning och retur när värmepumpen gör värme. Det bör ha gått ca 5 minuter av körningen, eller mer, när du kontrollerar detta.

Om ditt radiatorsystem är nytt eller inte justerat ordentligt kan det vara bra att säkerställa att alla eventuella termostater är öppnade fullt så värmepumpen får arbeta så ohämmat som möjligt.

Om du ändrar rum (20 som standard i displayen) så ökar temperaturen inne med ca 1 grad oavsett ute-temp. Dvs formen på kurvan är intakt men den gör hela tiden lite varmare, eller kallare om du sänker rum.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #5 skrivet: 31 december 2012, 10:04:35 »
David....

Jag har rum inställt på 18. Provade att köra med 19/20 men jag tyckte att det blev för varmt. Kör endast med raddtermostater och allt är sprillans nytt.

Men jag tycker att det kan diffa mellan olika rum i huset. Kan skilja en grad. Sen är det några raddar som susar. Firman kommer hit efter helgerna och ska försöka ställa in systemet, de pratade om flödesinställningar.

Provade häromveckan att möta min elförbrukning med det nya systemet. På 24h förbrukades det totalt 59 kwh, inkl hushållsel. Temp ute var halva dygnet ca 5-8 minus, andra halvan gick utetempen mot 0. Är min förbrukning normal?

Jag är självklart intresserad av att justera så att förbrukningen går ner.

/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad goransson89

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär sÃ¥ länge man lever!
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #6 skrivet: 31 december 2012, 10:46:42 »
Elförbrukningen har jag inte direkt att göra med hur VP,n går, iallafall inte när du har ink HH.
Hur mÃ¥nga tvättmaskiner,torktummlare,tv,dator,diskmaskin,spis,kyl,frys osv,osv ingÃ¥r i den beräkningen?  ;)

Däremot så kan du väl se drifttiden och antal start och stopp för VPn?

Men som en fingervisning så när det är -8°C hemma hos mig så går min vp konstant, och bara kompressorn i vpn drar då ca 55kwh / dygn. Sen tillkommer allt annat så som CP, Elgolvvärme osv. :)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #7 skrivet: 31 december 2012, 11:00:06 »
Men om du ställer ner kurvan till 35 och höjer rum till 20 så kommer du få kallare.Ju lägre kurva du kör på ju lägre framledningstemperatur skickar du ut och ju mer pengar tjänar du.Sedan kommer firman och visar/förklarar hur det fungerar(och det verkar behövas) så kommer du märka att det är inte så konstigt eller svårt.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #8 skrivet: 31 december 2012, 11:18:19 »
Som det är nu fungerar det ju med rum 18 och kurva 38. Men om jag ställer rum på 20 och sänker kurvan motsvarande blir det alltså kallare?
När jag mätte förbrukningen så var vi hemma o lediga. TV, diskmaskin, tvättmaskin, Ja det mesta gick som vanlig.

På diplomat kan man inte se i menyn ang start /stopp tyvärr.

Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #9 skrivet: 31 december 2012, 11:27:15 »
Som det är nu fungerar det ju med rum 18 och kurva 38. Men om jag ställer rum på 20 och sänker kurvan motsvarande blir det alltså kallare?
När jag mätte förbrukningen så var vi hemma o lediga. TV, diskmaskin, tvättmaskin, Ja det mesta gick som vanlig.

På diplomat kan man inte se i menyn ang start /stopp tyvärr.

Magnus
Jodå om du går in i servicemenyn kan du ändra så du ser hur många starter/dygn du har men det är bäst att firman visar hur du gör med tanke på att det är helg.Är det edenkyl AB som har satt in din diplomat?Du ska försöka hitta din kurva genom att sänka den och med tanke var du bor och du har nyinstallation så börja på kurva 35 och kör ett dygn och ställ tillbaka rum till 20.Skulle huset kännas kallt så prova kurva 36.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #10 skrivet: 31 december 2012, 12:14:05 »
Det är inte edekyl som installerat.

Får vänta tills efter nyår med pilla på inställningarna. Fast kurva och rum ska testa.

Gott nytt år så länge!

/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #11 skrivet: 31 december 2012, 12:39:26 »
Det är inte edekyl som installerat.

Får vänta tills efter nyår med pilla på inställningarna. Fast kurva och rum ska testa.

Gott nytt år så länge!

/Magnus
Okej blir nog bra det där ska du se.Japp måste börja kocka lite nu 3-trätters börjar bli lite stressad så ds.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2013, 10:45:33 »
God fortsättning på er...

Har ställt ner kurvan till 35 och höjt rum till 20. Hoppas detta fungerar bra.

En annan inställning jag undrar över är varmvattenstart. Nu när jag kom upp på morgonen så var varmvattenberedaren nästintill tom. Ingen har ju använt varmvattnet under natten. Vattentemperaturen låg på 48 grader. Ställde in att vv beredaren skulle börja värma på vid 45 grader (innan var den inställd på 40 grader). Men varför verkade beredaren tom och hade så låg temp på morgonen?

Vid två tillfällen har varmvattnet tagit slut vid bad. Andra gånger har det räckt. Det är bara ett standard badkar så vattnet borde ju räcka? Det måste ju vara någon inställningsgrej eftersom det fungerat andra gånger?

Hoppas någon har svar, trots dagens uppförsbacke ;)

/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2013, 11:10:15 »
God fortsättning på er...

Har ställt ner kurvan till 35 och höjt rum till 20. Hoppas detta fungerar bra.

En annan inställning jag undrar över är varmvattenstart. Nu när jag kom upp på morgonen så var varmvattenberedaren nästintill tom. Ingen har ju använt varmvattnet under natten. Vattentemperaturen låg på 48 grader. Ställde in att vv beredaren skulle börja värma på vid 45 grader (innan var den inställd på 40 grader). Men varför verkade beredaren tom och hade så låg temp på morgonen?

Vid två tillfällen har varmvattnet tagit slut vid bad. Andra gånger har det räckt. Det är bara ett standard badkar så vattnet borde ju räcka? Det måste ju vara någon inställningsgrej eftersom det fungerat andra gånger?

Hoppas någon har svar, trots dagens uppförsbacke ;)

/Magnus
Hej! Där det stÃ¥r 40 kan du prova ändra till 42 och det är din startgivare för varmvatten för standard är startvärdet 44  men prova pÃ¥ 42 och säg till när dom kommer att kolla sÃ¥ du inte har fÃ¥tt luft i slingan.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2013, 11:55:33 »
Hej! Där det stÃ¥r 40 kan du prova ändra till 42 och det är din startgivare för varmvatten för standard är startvärdet 44  men prova pÃ¥ 42 och säg till när dom kommer att kolla sÃ¥ du inte har fÃ¥tt luft i slingan.

Jag ställde det på 45, får se om det blir någon skillnad. Hur vet man om det finns luft i slingan? Kan det vara det som spökar? För som sagt att vi tappat upp bad utan problem, men två gånger gick det inte hela vägen.

/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!