Skrivet av: Krtek
« skrivet: 18 augusti 2016, 19:44:26 »Om man bara löder ihop rören behövs det också en serviceventil för att vakuum-pumpa och fylla på ny köldmedia. Viktigt att det i så fall finns någonstans innanför skalet. Tror annars det blir ganska svårt att få till det bra att göra om en SC till en S-modell.
Jo, och ska man löda så borde man lyckas "skölja" med skyddsgas i rören för att undvika att senare få orenheter från lödprocessen i kompressorn. S modellen har väl knappast ändå lödda kopplingar, nog är det väl fråga om konor där?
Dom allra flesta snabbkopplingspumpar brukar ju ha serviceport så man skulle ju tro att Zibron har det också.
Vidhåller dock att om ca 1kg köldmedel (eller hur mycket pumpen nu innehåller) läcker på en kort stund, en minut eller två så märker man nog av det om man är på plats då det precis hänt. Kan ju givetvis vara så att kopplingen läckt under en längre tid och det här som TS beskriver blev det som knäckte kamelens rygg. Men är bara spekulation, skulle fortfarande hålla en liten hacka på att kopplingen inte sitter ordentligt och därmed inte öppnar kretsen.