Titel: Larm - Högt Värmebärardelta pga 100L acktank?
Skrivet av: srick skrivet 27 oktober 2009, 20:35:57
Hej!

Har en tråd under IVT (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27452.0;all) men hoppas kunna få fler åsikter i ämnet..

Till sak, har haft ett par tekniker från IVT/Bosch varit och tittat på min nya Bosch EHP9-LW/M pga kontinuerligt larm för Högt Värmebärardelta.

De skulle höra av sig när de pratat med installatören men frågade varför jag installerat en 100L tank varpå jag svarade "tunna/små element med liten volym och knäppningsrisk" vilket de förstod och höll med om som det lät då de tittat på elementen.

Däremot trodde de att det var just tanken som var problemet, att vattnet i den gjorde att skillnaden mellan VB in och VB ut blev ca 10 grader så pumpen då larmar.

Dessutom pratade om att det eventuellt kanske borde installeras en extern CP på tanken som skall dra runt vattnet i den...

Tycker detta låter osedvanligt krångligt, måste väl finnas fler än jag som har en liknande uppsättning (IVT/Bosch/..., tvåplanshus, 10-15 klena radiatorer med 100L acktank) och som kör utan extern CP?   Sc:,h

Kan ju nämna att VB ut går till botten på tanken och framledningen går från toppen av tanken. Vet inte om det är rätt så, sett båda buden..?
Titel: SV: Larm - Högt Värmebärardelta pga 100L acktank?
Skrivet av: Jocke montör skrivet 27 oktober 2009, 21:29:05
Små tunna element? är det ett-rörs också?

Ett par osorterade ideér:

Problemet är inte tanken, det går för trögt i systemet helt enkelt.
Cirkpumpen står den på max?
Det kan vara smuts i systemet som sitter i radkoppel/anslutningar och täpper till.
Det kan vara så allt ditt system alltid har haft stor differans mellan tilopp och retur, det märks ju inte med en el/oljepanna,
Det kanske är felkopplat så att det går baklänges alltsammans.

Förslag på åtgärder:
Kontroll filter /cirkpump hastighet.
Kolla att är rättkopplat.
Plocka ned varje radiator och kontrollera om det sitter smuts fast. (ja, det är jättejobbigt och trist men har räddat en anläggning för mig i alla fall).
Om inget ovan funkar ställ upp larmgränsen för delta larmet (känns fel kanske men ibland har man inget val.)
Sätt yttre cirkpump så pumpen får jobba mot arbetstanken.
Titel: SV: Larm - Högt Värmebärardelta pga 100L acktank?
Skrivet av: srick skrivet 27 oktober 2009, 21:51:02
Stämmer bra, ettrörssystem (verkar det vara).

CP i värmepumpen står på max
Har inte rensat smutsfiltret i VPn, det enda som är kvar att kolla enligt manualen
Hur kan det gå baklänges? ???  :D

Plocka ned radiatorerna låter ju inte roligt nej, men är det vad som krävs så... Kan man dra någon slutsats av att elementen är varma?
Kan man ställa upp larmgränsen på IVT/Bosch?
Menar du att koppla om acktanken till en arbetstank?

Tack  Thumbsup
Titel: SV: Larm - Högt Värmebärardelta pga 100L acktank?
Skrivet av: Jocke montör skrivet 28 oktober 2009, 07:44:13
Baklänges= tilopp värmepump är kopplat till returen på radiatorsystem.
Radiatorerna brukar vara varma närmast anslutningarna då bara.

Ja man kan ställa upp larmgränsen.
Och ja, jag menar att koppla tanken som arbetstank.

Vad har du för värmebärardelta när du kör förresten?