Efter att ha loggat både temp och el, samt bytt växelventilsinsats och justerat flödet i VB kan jag nu börja analysera datat.
Jag ser då att min 6 kW tillskottspatron höjer temperaturen ca 150% av vad VPn höjer tempen på VB! Eftersom min pump skall vara på 5 kW (1,8 kW nominell el effekt) så borde det bara vara 120%.
Tittar jag på el-loggen ser jag att jag har en kosumtion på 1750W respektive 7300W då VP eller VP+TS går. Om jag antar att pumpar och annan elektronik drar ca 50-100W, så ser det ut som om VPn drar kring 1700W och TS 5500W (inte orimligt om min nätspänning in bara är 91% av märkspänning för TS/VP, tex 220V istället 240V fasspänning).
Men om jag skall lita på temploggarna så ger VPn bara 2/3 av TS värmeeffekt (8 ºC jämfört med 12 ºC deltaT), dvs jag får ut 3600 W värme ur VPn eller en verkningsgrad på 2,1! Är inte det lite lågt vid VB 45 ºC, KBin 0 ºC, VB-deltaT 8 ºC, KB-deltaT 2 ºC?
Är mina uträkningar riktiga? Och i så fall varför är verkningsgraden så låg? Vad kan förklarar detta?
Här är ett utdrag ur min templogg. VB-givarna sitter före kondensorn, efter kondensorn och efter TS-patron.
(Röda kurvan är VV)