SV: För lite varmvatten nyinstallerad Diplomat 8
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2011, 09:03:00 »
Citera
Hur kontrollerar jag tempgivarna?

Tobocop skrev om detta tidigare. Mycket enkelt, du ska bara kontrollera sÃ¥ att toppgivaren visar  högre temperatur än startgivaren. Toppgivaren sitter längst upp i tanken, där det varmaste vattnet samlas (eftersom värme stiger). Startgivaren sitter längre ner i tanken, där vattnet är kallare, och ska alltsÃ¥ visa lägre temperatur. Om förhÃ¥llandet är omvänt, kan det vara sÃ¥ att nÃ¥n "switchat" anslutningarna till givarna.

Toppgivarens temp är den du ser när du går in i informationsmenyn under temperaturer och tittar på varmvattentemp.

Startgivarens temp ser du i servicemenyn under varmvatten, längst upp finns aktuell startgivartemp. Bredvid denna, ino parenteser, står din inställda starttemperatur.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad yegger

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För lite varmvatten nyinstallerad Diplomat 8
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2011, 10:14:29 »
Citera
Hur kontrollerar jag tempgivarna?

Tobocop skrev om detta tidigare. Mycket enkelt, du ska bara kontrollera sÃ¥ att toppgivaren visar  högre temperatur än startgivaren. Toppgivaren sitter längst upp i tanken, där det varmaste vattnet samlas (eftersom värme stiger). Startgivaren sitter längre ner i tanken, där vattnet är kallare, och ska alltsÃ¥ visa lägre temperatur. Om förhÃ¥llandet är omvänt, kan det vara sÃ¥ att nÃ¥n "switchat" anslutningarna till givarna.

Toppgivarens temp är den du ser när du går in i informationsmenyn under temperaturer och tittar på varmvattentemp.

Startgivarens temp ser du i servicemenyn under varmvatten, längst upp finns aktuell startgivartemp. Bredvid denna, ino parenteser, står din inställda starttemperatur.

OK, tack har kollat givarna nu och startgivaren visar lägre temp än toppgivaren. Inte det heller alltså...
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 11:58:20 av yegger »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!