Varför man överhettar förstår jag men inte HUR man gör det...Är det någon som har koll på hur det görs i dagens pumpar
/Mr Spandex
-
stryper expansionsventilen...
-
Överhettningen är skillnaden mellan kölddmediets förångningstemperatur och suggasens
temperatur efter förångaren.
ÖH kommer av att när all vätska är förångad så har gasen en bit kvar i förångaren och
värms där ytterligare lite av köldbärare/frånluft.
ÖH har man för att man ska vara säker på att bara torr gas kommer in i kompressorn , förhindrar vätskeslag som
kan vara förödande för t.ex. en kolvkompressor.
stryper expansionsventilen...
Visst kan man göra det men det gäller att veta vad man gör, för hög ÖH ger högre hetgastemp
och det är inte så bra. Effekten försämras också därför vill man ha ca 5-7K i ÖH.
-
Nej, man vill ha 5 graders överhettning för att expasionsventilen ska kunna jobba som den ska....
-
Nej, man vill ha 5 graders överhettning för att expasionsventilen ska kunna jobba som den ska....
Den ultimata ÖH hade ju varit 0 K men det går inte i praktiken huvuddunk, kompressortillverkarna
hade säkert gillat det. :-* :-*
-