beror sig på distrubitionssystem.
ett exempel:
högtempsystem där det krävs 70 ºC framledningstemp vid -20 ºC ute....en normal VP klarar inte detta.
samma system kräver 60 ºC i framledning vid -10 ºC ute.
Finns ingen anledning i världen att leta VP som
kan lev värme vid -25 ºC ute till detta system..eftersom den aldrig kan leverera de temperaturer som krävs under -10 ºC ute.
i detta fall skulle jag offerera en kraftigt dimensionerad ecozone (R134A) eller en kraftigt dimensionerad R407C pump.
helst nästan ett nr för stor och lite ackumulerad volym eller inverterdrift för att inte tappa i framledningstemp när det behövs mest.
det jag vill säga är..kolla distrubitionssystemet först...sen bestämmer du vilket köldmedium du ska använda